Jag bröt knockoutsna på de blå behållarens lådor medan de gjorde elva ihop. Nu vad?

5

Jag har inte blivit inspekterad än, men de flesta mina grova arbeten är färdiga. Problemet är att jag inte insett förrän att jag inte skulle ta bort eller helt knacka ut fälleldörrarna på de nonmetallic recaptacle lådorna. Kan jag fylla i hålet med brandskyddsskum eller annan produkt och kalla det bra, eller måste jag helt ta bort alla mina lådor och installera om nya? Om det finns en produkt som kan fixa min goof, har du några rekommendationer? Tack.

    
uppsättning Basementworker 24.07.2015 05:23

2 svar

13

Fälleldörrarna tjänar några ändamål i plastlådor:

  • De håller grejer in. Gnistor, flammor och andra rogue elektriska gremliner.
  • De håller saker ut . Fingrar, husdjur eller allt annat som kan bli elektrokuterade eller orsaka en kort.
  • De fungerar som kabelklemmar för icke-metalliska kablar i elboxen.
  • Brandbekämpat skum eller caulk skulle sannolikt tillfredsställa (1) och (2).

    Plastlådan conundrum.

    På de billigare plastkartongarna (du riktigt dumma), även om du inte försöker att bryta av fälleldörrarna, kommer de ut trots det, bryta sig av sig själv. Även om de inte bryter ut, hamnar de vanligen så löst att det inte finns något sätt att de är en effektiv kabelspännmekanism.

    Det här frågar: Om dessa lådor är tillverkade på detta sätt, borde det inte vara acceptabelt?

    För vissa enskilda gånglådor där kabeln är säkrad inom 8 tum av lådan är denna acceptabel; annars är det inte acceptabelt.

    2014 NEC

    314.17 Conductors Entering Boxes, Conduit Bodies, or Fittings. Conductors entering boxes, conduit bodies, or fittings shall be protected from abrasion and shall comply with 314.17(A) through (D).

    (C) Nonmetallic Boxes and Conduit Bodies. [...] Where nonmetallic-sheathed cable or multiconductor Type UF cable is used, the sheath shall extend not less than 6 mm (1/4 in.) inside the box and beyond any cable clamp. In all instances, all permitted wiring methods shall be secured to the boxes.

    Exception: Where nonmetallic-sheathed cable or multiconductor Type UF cable is used with single gang boxes not larger than a nominal size 57 mm x 100 mm (2-1/4 in. x 4 in.) mounted in walls or ceilings, and where the cable is fastened within 200 mm (8 in.) of the box measured along the sheath and where the sheath extends through a cable knockout not less than 6 mm (1/4 in.), securing the cable to the box shall not be required. Multiple cable entries shall he permitted in a single cable knockout opening.


    Lösningar?

    Om du inte vill installera om nya rutor måste du ansluta några hål som inte är upptagna av elkablar . Var därför säker på att du har fäst dina kablar på stiftet eller någon annan lämplig yta inom 8 tum av rutan . Observera att detta undantag inte sträcker sig till något som är större än en 1-gångsbox, så om du har större lådor måste du göra ett domsamtal.

    Om du vill installera om, rekommenderar jag att du använder tyngre plastplåtar eller metalllåda. Ur erfarenhet är de tjockare blå lådorna från Carlon * mindre mottagliga för fällningsdörrfel.

    * Andra tillverkare kan också göra denna stillåda, men Carlon är den enda jag har sett i mitt område. Detta är inte en Carlon-godkännande.

        
    svaret ges 24.07.2015 18:07
    0

    Använd något "Kanalsegment" som är godkänt för att försegla hål som används av el. Vanligtvis används där tjänstekortskabeln kommer in i din mätare. Det är mycket smidigt, giftigt, inte en brandfarlig lera. Elförsörjningsaffärer och stora boxaffärer har det också i sin elektriska avdelning.

        
    svaret ges 07.05.2017 03:19