Är det säkert och inom kod (1970 US) att permanent ansluta en 20 "-kabel till en garageportöppnare?

2

En ny garagedörr och öppnare kommer att installeras i veckan. Öppnaren har en kort ledning. Utloppet är på väggen i stället för i taket. Detta är typiskt för mitt område för 1970-talets konstruktion. Installatören sa att han skulle installera och testa på en förlängningssladd, men när han lämnade skulle han koppla loss den och resten var mitt problem.

Jag vill installera en längre sladd till garagedörröppnaren. Så här är den nuvarande ansluten. Är det säkert?

Hur väljer jag lämpligt kabelnätet? Kan jag bara få en kraftig förlängningssladd, klippa ena änden och haka upp den?

Den nya öppnaren är en LiftMaster. Det är en av tillverkarna som gör 10 olika märken av öppnare.

Jag postar ofta om elektriska problem. Jag har tidigt aluminiumsledningar i mitt hem som alltid lägger till kostnad och komplexitet för alla elektriska projekt. I det här fallet anser jag inte att detta är relevanta eftersom det befintliga vägguttaget är korrekt och korrekt anslutet. Jag behöver bara komma från det utloppet upp till taket och över till öppnaren.

Mitt mål är att få den ledningen inkopplad i några månader medan jag sparar upp för att hela garaget ska bytas om. Jag vill ha fler lampor och fler uttag i hela utrymmet. Jag letar efter en långsiktig men ändå tillfällig lösning.

    
uppsättning Freiheit 20.07.2016 18:36

2 svar

2

Både en förlängningssladd och en korrekt installerad ersättningsledning (möjligen byggd från en förlängningssladd) är livskraftiga, tillfälliga lösningar i min erfarna men olicensierade åsikt. Du kommer inte överbelasta en 14 gauge sladd med en typisk 1/3 eller 1/2 hk öppnare. (Jag skulle undvika de lättare 16 gauge sladdarna även om din nuvarande pluggkabel är 16 gauge - du lägger till längd.)

Dessa lösningar kommer antagligen inte att uppfylla byggkod och har inte UL-godkännande. Om det var mitt hem, skulle jag bortse från de sakerna i din situation.

Håll i båda fallen sladden så att den inte kommer att skadas. Det är det främsta problemet med exponerade kablar av något slag.

    
svaret ges 20.07.2016 18:59
2

Varför kan du inte installera en lämplig behållare nära öppnaren? Om du inte vill fiska kabel genom vägg / tak, kan du använda rörledningar längs väggens / takets yta.

Att installera en ersättningsnät på öppningsanordningen tar bort garantin, och UL-listan över öppnaren. Att använda en sladd på detta sätt är också ett kodbrott (enligt National Electrical Code). Om du skulle ignorera UL och NEC, är det nog en bra idé att skydda sladden från skador (speciellt i ett garage). Så istället för att dra en flexibel ledning genom ledningen upp till öppningen, varför inte bara dra tre 14 AWG THHN ledare genom istället?

    
svaret ges 20.07.2016 20:43