Är min plan för att lägga till en underpanel korrekt?

0

Vi har en 100 amp huvudpanel, sortiment och torktumlare är gas. Neutral och jordad tråd på samma stång. Jag satte in en 60 amp brytare och sprang 10/3 att skjuta i PVC-röret. Köpte en 125 amp panel för skjul / verkstad med en separat markstång. Rött och svart gå till huvudbrytaren, neutral och slipad, gå till separata stänger med en jordtråd. Lyder det här bra?

    
uppsättning George Fitts 17.07.2018 20:24

2 svar

2

Ingen 60 amp brytare är alldeles för stor med 10/3 max är 30 amp brytare med den trådens storlek

    
svaret ges 17.07.2018 22:38
1

Så du har en 125A delpanel ute i skuren. Det låter som att delpanelen har en huvudbrytare av sig själv. Det finns inget krav på en huvudbrytare i en delpanel, men eftersom det här är en utbyggnad, måste det finnas en huvudavstängningsbrytare i utbyggnaden precis där panelen är. Att använda en huvudbrytarepanel är ett billigt och enkelt sätt att uppfylla detta krav.

Du säger också att du har ändrat den 125A huvudbrytaren i delpanelen till 60A. Det spelar ingen roll för vilken storlek huvudbrytaren är i delpanelen.

Nu måste detta matas från en brytare i panelen main . (eller inte.) Breakers skyddar ledningar och utrustning . Så brytaren i huvudpanelen måste vara den lägsta av

  • Den brytare som krävs för att skydda subpanelapparaten - och det är inte verkligen nödvändigt eftersom det har sin egen huvudbrytare för att göra det jobbet.
  • Den brytare som krävs för att skydda ledningarna mellan huvud och del. Det är lätt; Eftersom du har installerat 10 AWG-kabel måste din brytare vara 30A.

Så matningsbrytaren i huvudpanelen måste vara 30A-värdering.

Om du hade kört # 3 koppar eller # 1 aluminium eller större, skulle något snyggt hända. Eftersom de här kablarna har samma kapacitet som ditt huss huvudbrytare, skulle de inte behöva en separat brytare och kunde släpas rakt igenom.

I delpanelen måste neutral och mark vara helt åtskilda och ha separata bussar, eftersom varje krets måste fästa sin neutrala ledning till neutralstången och jordledningen till markstången. Få en som har separata neutrala och markerade barer. Big-boxen cheapie paneler gör att du köper detta separat, vilket besegrar syftet med att köpa en cheapie panel.

Du måste springa tillbaka till huvudpanelen. Eftersom det här är en uthus, behöver den också en juridisk grundstång också . Dessa två saker (jordkabel och jordstav) finns där för att lösa olika problem och du behöver dem båda.

Slutligen kontrollera att kabeln som du använde i ledningen är UF eller annan utomhus / våt-plats-märkt kabel. Att använda NM (Romex) i utomhusledning är inte tillåtet. Rörledningen antas vara full med vatten hela tiden, och isoleringen och / eller jackan på kabeln förväntas ge vattentätheten. Korrekt är UF-kabel.

Inuti ledningen kan du även använda enskilda ledningar. Dessa tar mindre utrymme i ledningen vilket innebär att du kan passa större ledningar i ledningen. De är också mycket lättare att dra.

    
svaret ges 17.07.2018 23:16