På 50A-kretsar är regeln en brytare - en homerun - ett uttag (NEC 210.23) Det enda undantaget är kretsar som endast levererar matlagningsapparater (210.23C). Om du vill använda två enheter på en krets, koppla ur den du inte använder och sätt i den du är.
Det kan vara lagligt att mata två uttag med 2 brytare i en underpanel. Men jag skulle tro att en inspektör skulle titta på en 50A-brytare i huvudpanelen som betjänar två 50A-brytare i en delpanel.
Det skulle förmodligen tillåtas om du hade ett samtal som tillåter endast en brytare att vara i taget. De är tillgängliga, avsedda för generatörspärr . Bara backfeed dem - det här är tillåtet om inte brytare är GFCI eller AFCI. (och även om de är, flytta dem runt så att de skickas vidare).
För snabba material så stora, använder jag skruvplintar, de är mer tillförlitliga.
Jag skulle inte oroa mig för vätsketäta såvida du inte förväntar mig vattenintressen.
Jag använder metallrör om området är torrt och osannolikt att rosta. Det kvalificerar som en markbana, så att dra av jordledningar är onödigt. Som du kanske behöver dra en annan uppsättning 6 AWG ... För 6 AWG-ledare är den hårda max i 1 "ledningen 6 trådar. Visst, det är draget - om du har en elektriker lastbil full av speciella dragverktyg. Jag vill inte ringa den där killen, så jag vill överbygga ledningen. Jag använder överdimensionerad ledning och många åtkomstpunkter (korsningslådor, rörledningar) med högst en 90 mellan dem. Då kan jag brukar bara trycka tråden igenom, utan att fiska.
Om du kör kanal, använd använd inte 6/3 . Det är en kappad flertrådskabel, informellt kallad Romex, och den är hård och eländig att dra genom ledningen. Du får inte ta bort ledarna från manteln om inte de har egna märkningar som de inte kommer att göra. De rätta grejerna som ska användas i ledningen är strängad enkel tråd THHN (i torra områden) eller THWN (i våta områden) - vid 6 AWG-storlek kommer de flesta tråderna att bli kombinations THHN / THWN.
Se vad din utrustning kräver. Om du är i rörledning, och det behöver inte vara neutral, lägg den inte in. Du kan alltid lägga till den senare. Du skulle använda NEMA 6 istället för NEMA 14. Använd aldrig NEMA 10, den är föråldrad.
Redigera: Jag behöver mer utrymme för att svara på din kommentar.
Från vad de sa på webbplatsen behöver juicebox bara 2 ledningar (plus mark). Det är en modern "switching" strömförsörjning som kapslar vilken ingång som helst 110-250V i vad den vill ha. Vad de kallar "röd neutral" är bara neutral i en 120V-anslutning, i 240V är det andra hett. Så, ingen neutral. Sparade en tråd. Det är lagligt för Juicebox att ansluta NEMA 14-kontakten med neutralt, jag har ingen aning om det är lagligt att inte ansluta neutralt på en NEMA 14-behållare.
Webbplatsen säger att två Juiceboxes har intelligensen att dela en förbindelse med begränsad strömkapacitet. Det är inte ovanligt. Vissa tvättmaskin-torkkombinationer är utformade så att tvättmaskinens kakor av torken gör det onödigt att driva en separat 120-tjänst. Tvättmaskin och torktumarkoordinat för att inte överbelasta 240V 30A-kretsen. De är UL-listade att göra om de är anslutna enligt tillverkarens instruktioner. Ditto Juicebox.
Över 50 ampere, pluggar och uttag är inte tillåtna, du måste ansluta de elektriska anslutningarna. Kontrollera en spänningsfallräknare på webben för trådens storlek. Den plats jag använde kallade ut # 3 koppar eller # 2 aluminium som antog en 75'-run. Men du skulle vilja köra aluminium ändå, för med stora ledningar är metallinnehåll en stor del av kostnaden. **. När du splicer dessa "stora grejer" använder du kopplingsblock med skruvar som vanligen använder hex-nycklar. De kostar ungefär 10 dollar i ditt lokala elförsörjningshus. Grats, du tog examen ut ur stora boxbutikerna. Titta aldrig tillbaka.
Brytare skyddar ledningar, så brytaren måste matcha "den tunnaste ledningen", dvs Ledningen i kretsen med den lägsta ampaciteten. Om det sätter dig mellan brytstorlekar kan du gå upp till nästa erbjudna storlek, t.ex. 80A. Om du verkligen vill köra 100A-tråd, kan du göra det.
Du har höga förväntningar och jag skulle köra ledning för att matcha - inte mindre än 1-1 / 2 ". Använd större lådor för arbetsrum ... Och tänk riktigt hårt om var dina böjar och / eller rörledningar kommer att vara. Den stora tråden kommer att vara styv.
** De ökända problemen med aluminiumsledningar hänför sig till en legering som nu är förbjuden, används för små lampor och utloppsledningar. Det sparar inte några pengar, för i liten tråd är lite av kostnaden mineralvärde. Det gjordes efterkriget, för det var helt enkelt omöjligt för de överlevande kopparmruvorna och smältverk att tillgodose efterkrigstidens efterfrågan.