How säker är det att bara klämma alla ledningar till en takfläkt upp i baldakin?

2

Det här är bara en mycket allmän fråga om huruvida jag borde oroa mig för hur snyggt mina kablar är i taklådan när man byter ut en fläkt? När jag avslutade installationen låter jag i princip bara höljet på fläktkåpan och trycka på vilka kablar det behövde tills det passar ordentligt så att jag kunde skruva på den på plats. Är detta fel / farligt?

    
uppsättning ctote 07.05.2015 08:47

1 svar

2

Om det är säkert beror för det mesta på hur bra ledningarna skyddades och hur mycket utrymme finns i baldakinen. Men det är inte en bra idé.

Ledningar måste skyddas från att de kopplas bort och frånkortas. Frånkoppling kan hända om det finns för stor belastning på den mekaniska anslutningen genom överdriven kraft. Om trådarna är väl anslutna med trådmuttrar eller motsvarande och skruvar på plintar är detta inte vanligt. Men det händer.

Shorting är ett vanligare problem. en skarp kant av en baldakin eller annan hårdvara kan skära genom trådisolering och korta fixturen, lådan eller till en ledig terminal eller jordtråden. En blind mark kan skjutas in i ett exponerat skruvhuvud, vilket ger en kort.

Bra praktik skulle vara att försiktigt vika trådarna, med en markerad mark som vanligen pressas in först till den djupaste delen av lådan. Vik sedan i resten av ledningarna för att minimera spänningen på anslutningarna när enheten eller kåpan trycks in. Försök äntligen att ha de böjda trådarna orienterade så att när kupén trycks upp sticker ingen ut över kanten av lådan eller baldakinen.

Kopplingar är ofta tejpade över trådmuttrarna eller nakna skruvar för att minska risken för urkoppling eller oavsiktlig kortslutning. Det här är en bra idé, särskilt i en fullsatt låda.

Slutligen, var noga med att själva lådan är tillräckligt stor för alla ledningar och enheter som den innehåller. Detta betyder, åtminstone den storlek som krävs av koden, men kan också innebära en något större låda.

    
svaret ges 07.05.2015 12:26