Vilken produkt kommer att isolera ett PVC-rör utifrån marken med en kran på den?

1

Vi vill isolera från att frysa ett utvändigt 24 "högt PVC-rör som kommer ut ur marken som har en kran på den ~ En uppvärmd produkt är inte trovärdig i vår situation. Finns det andra produkter som framgångsrikt isolerar röret mot frysning ? Vi bor i den västra sidan av Oregon, där vintrarna är generellt milda, men ibland / sällan når 10-20 grader.

    
uppsättning RET 23.08.2015 20:18

2 svar

1

Du behöver en "frostskyddad hydrant" (som kommer att ha en trädslanggänga, inte en eldslanggänga.)

Det är en ventil som är begravd under frostlinjen. På ventilslangen är det en liten avsiktlig läckage (det här borde inte läcka när ventilen är öppen.) När ventilen är stängd, dränerar läckan vatten från den stående delen av röret.

Utan värme kommer inte ens en ganska absurd mängd isolering att förhindra att ett rör står i kylan med icke rörligt vatten från frysning. så den här typen av ventil avlägsnar det stående vattnet.

Här är en bild, från delstaten Indiana (de tycks helt klart inte att den här typen ska användas på grund av undersidan avloppet.):

Här(frånSimmons,entillverkare-ingenanknytningellerrekommendationunderförstått)ärdenmerkomplexa"sanitära" alternativtypen med en förseglad behållare och en Venturi för att tömma den när vatten används nästa gång:

    
svaret ges 24.08.2015 00:54
1

Detta är ett intressant problem. Jag undrar om du kan begrava din vattenledning så att den inte påverkas av den frusna marktemperaturen? (Tänk under perma-frost och jordhävning). Även om vattnet pipes ett kort avstånd från byggnaden som redan är uppvärmd kan en automatisk avtappningsventil (som @Ecnerwal nämns) installeras för att tömma stående vatten och förhindra frysning. Om vattnet inte behöver vara drickbart kan du ändra VVS-systemet så att det finns någon form av alkohol eller glycerintank blanda med vatten. Eller har det plumbed för en kontinuerlig slinga (cirkulation) med den inre rörledningen så att den värms upp av en husugn. På så sätt finns det inget stående vatten som alltid cirkulerar och upphettas (eller värms) av en värmekälla som redan används. Jag skulle isolera alla rör med så mycket rörisolering som möjligt.

    
svaret ges 24.08.2015 02:55