Swapping till Hive termostat. 4-tråds kommunikator har 2 ledningar per inlägg

1

Jag hade tidigare frågat om jag kunde byta mina kablar från 4-tråds kommunikatorn till den större panelen och fick veta att jag kunde. Jag hittade äntligen tid att göra det. Men när jag förberedde mig för att flytta trådarna fann jag att det finns 2 ledningar per inlägg. En stolpe har 2 gröna ledningar, B har 2 gula, C har 2 vita och D har 2 röda. Jag följde trådarna och de går under mitt golv och jag antar över till min pump som ligger utanför. Den andra uppsättningen av ledningar går till termostaten. Om jag byter dessa ledningar till huvudkortet flyttar jag båda ledningarna eller lämnar jag de som går till pumpen och flyttar bara termostaten? Förhoppningsvis allt det är vettigt.

    
uppsättning Adam G 27.01.2019 20:01

1 svar

0

Lämna ledningarna till värmepumpen där de är vid

Ditt system, istället för att köra Y, O / B och C-ledningar till utomhusenheten för att styra det, ställer helt enkelt kompressorns styrenhet på samma ABCD-buss som används för att ansluta inomhusenheten till matchande (kommunicerande) termostat. Som en följd av detta, när du tar bort termostaten från ABCD-bussen, måste du lämna ledningarna till värmepumpen så att inomhus- och utomhusenheterna kan prata med varandra.

    
svaret ges 27.01.2019 21:07