Så jag arbetade med att bryta en tandem 15A enpolig brytare i två 15A enkelpolbrytare, en som är en kombination AFCI. Efter att panelen öppnats och flyttades en krets till en ny 15A-polig (icke-CAFCI) upptäckte jag att min andra krets, den jag vill ha på CAFCI, har för kort av en neutral ledning för att nå CAFCI-brytarens neutrala skruva. Det verkar ha blivit förkortat för att vara bara tillräckligt länge för att nå den neutrala bussen.
Är det mot kod för att skarva / grisar en ny, kort bit romex på den befintliga neutralen (w / a trådlocket) så jag kan ansluta den till CAFCIs neutral skruv?
Redigera : Bara för fullständighet gäller detta den här frågan . Jag ersatte AFCI-behållaren med en CAFCI-brytare, på råd av en elektriker, när jag stötte på den här korta neutralledningen i panelen. Elektroniken och avkänningsapparaten inuti en verklig CAFCI-brytare har funnits tillräckligt länge för att de flesta av knäbanden har utarbetats. Leviton AFCI-mottaket, OTOH, är fortfarande ganska nytt och kan inte vara användbart i alla ledningskonfigurationer än.
National Electrical Code 2011
Chapter 3 Wiring Methods and Materials
Article 312 Cabinets, Cutout Boxes, and Meter Socket Enclosures
I. Installation
312.8 Switch and Overcurrent Device Enclosures with Splices, Taps, and Feed- Through Conductors. The wiring space of enclosures for switches or overcurrent devices shall be permitted for conductors feeding through, spliced, or tapping off to other enclosures, switches, or overcurrent devices where all of the following conditions are met:
(1) The total of all conductors installed at any cross section of the wiring space does not exceed 40 percent of the cross-sectional area of that space.
(2) The total area of all conductors, splices, and taps installed at any cross section of the wiring space does not exceed 75 percent of the cross-sectional area of that space.
(3) A warning label is applied to the enclosure that identifies the closest disconnecting means for any feed-through conductors.
Detta är den tillämpliga kodavsnittet. Det brukade säga att inga skarvar var tillåtna om det inte finns tillräckligt med utrymme. Detta ledde många, många människor att helt enkelt säga "NO splices allowed". De hade fel. Du skulle bli förvånad över vad det fysiskt skulle ta för att nå det 75% antalet fyllningar.
Så i princip ja, skarvar är FINE i en pauspanel.
Det är bra. Någon annan kan ha en kodreferens, men i allmänhet är din brytare en kopplingslåda, den är förseglad och skarvar är vanliga.
Läs andra frågor om taggar electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna