Rengöringspluggen för stor eller för liten

0

Jag har en 1950-talet hemma och det började luktas som käpp i källaren. Det gick inte över, jag ser vattnet, men när locket är av är lukten hemskt.

Det finns ett hål i betonggolvet där avloppsvattenreningen är och en gammal gjutjärnplugg som är 1/4 "-3/8" för stor för hålet så att den bara sitter ovanpå (från den som lämnat den) .

Jag har gått till stora boxbutiker och köpt en 3 1/2 "och 4" cleanout-plug, och samma storlekar för expandable testproppar.

Gjutjärnspipningsområdet jag rengjordes med en skruvmejsel och en tandborste och jag ser inga trådar (stora eller små).

De 4 "storlekarna är ungefär 1/4" för stora och 3 1/2 "skulle falla igenom.

Finns det något annat alternativ bara för att ansluta det även om det tillfälligt är så att jag inte andas det här under några dagar?

Jag använde en plastbehållare för att sitta på toppen, väga ner och jag placerade plywood på toppen av hålet för att försegla det tillfälligt men det är inte effektivt.

Hjälp!

    
uppsättning Victor Bureau 26.10.2018 20:51

1 svar

1

Mät först utjämningsdiametern på gjutjärnspipet där den här öppningen är. Gå sedan till hårdvaruaffären och en Fernco-kopplare av lämplig storlek. Kopplaren är i grunden ett kort rör av gummi, med slangklämmor.

Du behöver också en PVC-gängad rengöringsfäste och en rengöringslock. Välj storleken på den som baseras på Fernco-kopplarna som finns tillgängliga hos järnhandeln.

    
svaret ges 26.10.2018 20:59