Can Jag driver min hydroniska cirkulator ur en sladd för att kunna använda den för att rensa luft?

1

Jag har ett hydrauliskt värmesystem med en relativt kraftfull B & G cirkulationspump. Denna pump har ett relä som styrs av ugnenelektroniken; Om det inte finns någon kraft i ugnen, finns det ingen ström till pumpen.

Det här gör det svårt att rensa luft från systemet via tekniken för att använda stadens vattenfyllare, en cirkulator och avloppet, och kringgå därmed pannan.

Jag skulle vilja kunna använda cirkulatorn när ugnen är avstängd. Jag trodde att det bästa sättet att göra det här skulle vara att installera en kopplingslåda med en UL-listad DPDT-omkopplare (t.ex. en Leviton 1286) som bytte cirkulatorns matning från det vanliga ugnsledningarna till en elektriskt isolerad hårdkopplad apparatkabel med tillräcklig gauge att jag skulle ansluta till en annan krets.

Kan någon tänka på problem med detta?
Är det mot den elektriska koden, eller kommer den inte att gälla så länge som apparatens ledning inte är ansluten till den olika kretsen.

Tack!

    
uppsättning gbronner 06.01.2016 15:41

2 svar

1

För dem som är intresserade av att göra detta: Förenklade jag kopplingsschemat som illustreras nedan.

Jag sände ledningen 120v till cirkulationsreläet och kopplade den till ett plint. Från det här terminalblocket går ledningar till en pol av en 3-vägsswitch och till reläet. På samma sätt skärs den andra sidan av reläet och går nu till växelns andra pol. Växelns mittspole går till cirkulatormotorn. Detta låter mig springa cirkulatorn utan att springa ugnen. Totalkostnaden var mindre än $ 10.

    
svaret ges 15.12.2018 22:29
-1

Det är en dålig idé faktiskt. Om det är ett mycket gammalt system med stora radiatorer, rensar du inte luften om inte värmen är igång & radiatorerna är åtminstone varma & Lägg bara vatten om en rening inte producerar vatten, så att du inte dödar din expansionstank eller blåsan.

Om det är ett nytt system görs allt ovan automatiskt för att hålla din expansionstank säker. Om du upplever creaking klickar du på & knackar ljud så är något brutet. Det kan vara så enkelt att trycka på din expansionstankblåsan (de är mycket låga tryck) eller det kan vara en läcka någonstans i systemet.

Hämta en HVAC-kille istället för en fullständig testning, inställning & bedömning.

    
svaret ges 06.01.2016 16:06