Possibly alltför stort ljud från Grundfos cirkulator

1

Jag har just flyttat in i ett hus med ett strålningsvärmesystem med en icke-funktionell cirkulationspump (jag visste det här när jag köpte huset, tänkte att jag skulle byta ut pumpen efter att ha flyttat in).

Den gamla pumpen var en Grundfos UP 26-99F, och jag kunde beställa exakt samma modell online. Efter att tömma systemet, byter ut pumpen, fyller på det och slår på värmen, verkar det som om pumpen orsakar onormalt ljud.

Jag har egentligen ingen grund för jämförelse, eftersom jag inte tidigare har bott med den här typen av system, men det är definitivt inte den "viskande tysta operationen" som Grundfos manualen lovar. Det verkar som att pumpen skapar en liten mängd vibrationer som reverberates genom rören och blir en hörbar öm på båda våningarna i huset. Det är faktiskt mer högt på första våningen än det är direkt vid pumpen (i källaren)!

Min fråga är: är det normalt? Om så är fallet, kan man dämpa bruset lite? Och om inte, vad kan orsaka det? Jag är ganska säker på att pumpen verkligen rör sig för vatten, och allt annat i systemet (temperatur, tryck) är bra.

    
uppsättning Dmitry Brant 20.11.2016 05:30

1 svar

1

Jag fick det! Efter lite mer forskning verkade det som om det var den typ av buller som indikerar en obalans i pumphjulet. Så jag tog ut pumpen, och såg och såg: det fanns ett stycke skräp där inne. Efter rengöring fungerar pumpen verkligen med "viskning" tystnad.

    
svaret ges 20.11.2016 19:02