Varför "W" (värmekontaktor) och "E" Aux Heat ansluten i termostaten

1

Jag försöker uppdatera min termostat till en som har en schemaläggningsfunktion. Min plan är att bara kopiera hur det var anslutet i en gammal 129N-termostat från Armstrong, men jag kan inte ta reda på varför "W" och "E" -kontakterna är anslutna och hur jag ska efterlikna det på min nya termostat. Dessutom har det inte blivit uppvärmning av luften efter att ha kopplat på allt och slår på värmen. Kan någon ge en inblick i varför det skulle ha kopplats så här. Nedan följer en bild av hur det var anslutet.

    
uppsättning TrapLevel 01.06.2015 23:36

2 svar

0

Ditt foto visar en värmepumpstermostat med styrning för 1 steg med extra värme som också används som nödvärme om värmepumpen helt misslyckas och nödläget väljs på termostaten. Därför är W och E anslutna till varandra. Från din beskrivning har du en värmepump som kanske inte har någon fungerande extravärme och din orange tråd ska anslutas till terminal "O" på den nya termostaten. Om din nya termostat inte är korrekt konfigurerad för typen av enstegs värmepumpsdrift, så kommer "O" inte att ändra tillstånd från HI till LO när termostatanropet byter värmepumpen från kylning till uppvärmning.

Standardkablarna för termostaten anslutna till en enda värmepump är följande:

G: Blåsare. (PÅ när någon uppvärmning eller kylning krävs)

Y: Kompressor. (PÅ när antingen A / C eller Värme krävs från värmepumpen)

O: Reverseringsventil. (Typiska ledningar, ON = kylningsläge, OFF = värmemodus)

B: Reversionsventil. (Alternativ anslutning, ON = värmemodus, OFF = kylläge)

W: Extravärme, steg 1

E: Nödvärme (I nödläge "Y" är inte påslaget och E är aktiverat för att indikera behovet av nödvärme. Detta läge används om värmepumpen misslyckas under kalla vintertemperaturer och kompressorn måste vara avstängd.)

C: Vanligt

R: + 24vac

Observera att antingen "O" eller "B" används beroende på systemet, men inte båda.

    
svaret ges 13.07.2015 04:36
0

E är vanligtvis nödvärme. I system som inte faktiskt har nödvärme men en användare kan välja det läget på termostaten, kommer anslutningen E till W att orsaka normal värme att komma på istället för att göra ingenting.

    
svaret ges 01.06.2015 23:44