Ditt foto visar en värmepumpstermostat med styrning för 1 steg med extra värme som också används som nödvärme om värmepumpen helt misslyckas och nödläget väljs på termostaten. Därför är W och E anslutna till varandra. Från din beskrivning har du en värmepump som kanske inte har någon fungerande extravärme och din orange tråd ska anslutas till terminal "O" på den nya termostaten. Om din nya termostat inte är korrekt konfigurerad för typen av enstegs värmepumpsdrift, så kommer "O" inte att ändra tillstånd från HI till LO när termostatanropet byter värmepumpen från kylning till uppvärmning.
Standardkablarna för termostaten anslutna till en enda värmepump är följande:
G: Blåsare. (PÅ när någon uppvärmning eller kylning krävs)
Y: Kompressor. (PÅ när antingen A / C eller Värme krävs från värmepumpen)
O: Reverseringsventil. (Typiska ledningar, ON = kylningsläge, OFF = värmemodus)
B: Reversionsventil. (Alternativ anslutning, ON = värmemodus, OFF = kylläge)
W: Extravärme, steg 1
E: Nödvärme (I nödläge "Y" är inte påslaget och E är aktiverat för att indikera behovet av nödvärme. Detta läge används om värmepumpen misslyckas under kalla vintertemperaturer och kompressorn måste vara avstängd.)
C: Vanligt
R: + 24vac
Observera att antingen "O" eller "B" används beroende på systemet, men inte båda.