Can Jag använder 12 awg mark koppar för 14 awg elboxar wirings?

1

Min elbox har 14 awg-ledningar och jag har en 12 mm koppar jordledare som ligger runt. Kan jag använda 12 wg koppar eller behöver jag få en 14 gauge?

    
uppsättning naloa 26.11.2015 22:21

2 svar

1

Ska vara bra. Om det bara är pigtails i lådan kommer det inte ens att påverka din fyllning, IIRC. Om du kör 12Ga jordledare (inte bara in-box pigtails) måste du tillåta det i rutvolymberäkningar, men det skulle sällan orsaka problem eftersom utrustningens jordningsledare bara räknas en gång för boxfyllning.

    
svaret ges 26.11.2015 22:58
1

Inget problem. Se bara till att alla terminaler är klassade för 12 AWG, och alla kontakter är dimensionerade för att acceptera antalet och storleken på ledningarna som är anslutna.

    
svaret ges 26.11.2015 23:28