Skulle ångkokarens siktglas alltid ligga inom det rekommenderade området? Eller bara när man skjuter?

3

Vi hade bara en ny ångpanna installerad och det fungerar bra; alla radiatorer är heta när värmen slår på osv.

En sak som jag märkte är att platsglaset för vattennivån läser för högt när pannan är avstängd:

märkaattvattennivånäröverjämnsynligisiktglaset.

Vidkörningärvattennivåninomdetrekommenderadeintervallet:

Jag har försökt tömma pannan när den är avstängd för att sänka vattennivån, men när pannan slår ut, sjunker vattennivån lägre och svävar runt den lägsta acceptabla nivån. Detta utlöser automatisk mataren, och jag hamnar där jag började.

Så frågan är, är det ok? Eller ska jag försöka tweak automatisk mataren?

FWIW, det är en Utica pg-150 som verkar ha gott om kapacitet för vårt 1600 sqft hem, och har en liknande kapacitet till det andra värme- och kylfirman citerat.

    
uppsättning Karl R 20.11.2010 16:23

1 svar

2

Jag pratade med killen som ursprungligen installerade pannan och han föreslog att trycket var förmodligen lite högt (satt till 1,5 PSI) för vårt hus; om trycket är för högt, då mer ånga än radiatorerna kan hanteras sänds ut i taget, och därför kondenseras inte ångan till vatten vid radiatorerna först, så vattennivån blir låg och automatisk matare vänder på.

Jag sänkte trycket till strax under 1 PSI och det verkar ha gjort tricket, vattennivån på sidglaset går inte ner så långt när pannan är igång. I enlighet med den här artikeln , behöver inte ångtryck verkligen vara högt, så Det finns ingen oro på min ände om att sätta ner den.

För att sänka trycket justerade jag skruven ovanpå tryckmätaren:

    
svaret ges 22.11.2010 16:37