Varför finns det en varm vit tråd i mitt takljus

0

Kanada, 120v 60hz

Jag har två taklampor i mitt vardagsrum. Paneltillförseln ligger i taket till RIGHT LIGHT, med en löpare ned till strömbrytaren. Det går en 14/3 tråd till den andra, VÄNSTER LIGHT, och rutan används också som en korsning för att driva strömmen längre ner i kedjan.

Jag tog nyligen ner tegelfasaden på min eldstad och fann, inbäddad i betongen, en kopplingslåda som brukade skarva ledningar till ett annat vägguttag. När jag skulle begrava det, behövde jag koppla bort dessa ledningar. (och kör upp strömmen från källaren till det uttaget).

Jag följde protokollet och vred på brytaren och såg till att lamporna var avstängda. Medan jag tog bort fixturen (VÄNSTER LJUS) för att koppla bort den kränkande kretsen fick jag en mild chock. Jag drog ut testaren och fann 120v från vit till jord, trots att kretsen var avstängd.

Känsla att den kända elektrikeren, Some Genius, återigen hade blivit löst i mitt hus, bestämde mig för att det var dags att ringa in en professionell.

Han kom nästa dag och fann ingen spänning på den vita ledningen.

Jag undrar varför jag hittade spänningen, och det gjorde han inte. Är det möjligt att CFLs fungerar som kondensator och kan aktivera en tråd under en tidsperiod?

    
uppsättning Chris Cudmore 12.12.2017 15:42

1 svar

1

Neutrals är heta närhelst en belastning är ansluten. Det är därför som vi kallar dem "ledare" och isolerar dem (observera att detta är annorlunda än övningen i bilar). Vad som är tänkt att hålla dem nära jorden är en solid anslutning tillbaka till neutralraden som har mycket mer konduktivitet än dig . När du avbryter den anslutningen, kommer lasten att "dra upp" den neutrala till linjespänningen och placera dig i serie med lasten.

Den gnista såg inte den, för då var lasten urkopplad / avstängd.

"Men jag stängde av pausen!" Den specifika belastningen var på en annan varm krets men stulde neutralt från din krets. Det här är antingen ett ledningsfel / latskap ... Eller en flerkabelgrenkrets , vars hela design är att göra det. Men alla ben på en MWBC ska resa i samma kabel.

    
svaret ges 12.12.2017 17:05