Min hund har tuggat igenom mina ledningar på min enhet som slår på min fläkt på AC-enheten. Det här är inte första gången. Det har alltid varit en lätt fix till och med nu. Han aktiverade tråden från enheten och jag vet inte exakt vilka kablar jag skulle ansluta. Ledningarna som kommer från huset är röda och vita. Men när jag tar plåtkåpan av enheten ... är de enda trådarna som är utsatta blå och gula. Är de korrekta ledningarna? Och vad ansluter till vad. ????

    
uppsättning melissa 26.04.2016 14:50

3 svar

4

Trådfärger med HVAC-ledningar är icke-standardiserade, så färgerna själva hjälper inte mycket.

Din furance- / lufthanterare ska ha ett styrkort med terminaler märkta R, W, Y, G och C. Det borde finnas en befintlig tråd som ansluter till alla dessa (men kanske inte C) som går till din termostat.

Om något är annorlunda i din inställning, uppdatera din fråga med en bild som förklarar, var inte bara koppla den som jag beskrivit eller du kan skada något.

A / C-enhetens kablar ansluter till Y och C (vanligtvis vit på C, men det spelar ingen roll).

För referens:

  • R = effekt (24VAC)
  • Y = kylning
  • W = värme
  • G = fan
  • C = gemensam effekt (24VAC med R)

Eftersom det här händer mycket, rekommenderar jag starkt att du lägger ett visst mekaniskt skydd på denna tråd. Eftersom det redan är frånkopplat, ska det vara enkelt att fiska genom nu.

Vissa flexibla ENT-rör kan vara det enklaste alternativet:

1/2"styv PVC-ledning kan också fungera, du kan få armbågar och andra kontakter.

Allt detta bör vara tillgängligt på din lokala el / stor-box hårdvara butik.

    
svaret ges 26.04.2016 15:07
0

Du hanterar lågspännings AC så att du inte behöver vara oroad över att du får + och - bakåt. Om man antar att de gula och blåa trådarna ansluts till spolen på kontaktorn, kan du säkert ansluta de två ledningarna från huset till de två ledningarna i utomhusenheten. Innan du arbetar med trådarna, kontrollera att du har 1) strömmen till ugnen / luften och 2) strömmen till utomhusenheten. # 1 kommer att hålla dig från att behöva byta ut en blåsad lågspänningstransformator och # 2 kommer att hjälpa dig att döda dig själv medan du arbetar i utomhusenheten. Den medföljande bilden är representativ för vad jag tror du har.

    
svaret ges 26.04.2016 15:59
0

+ är gul och den är blå i ditt fall (tekniskt vanligt, eller C). Hunden kunde ha blåst säkringen. Det finns en 3amp säkring på ugnsstyrningen som skyddar lågspänningssidan. Om du inte får något för att komma en, kontrollera den säkringen.

    
svaret ges 27.04.2016 02:52