Is använder 15 amp komponenter på en 20 amp brytare mot kod?

30

Jag har märkt i ett fåtal olika hus i Oklahoma att 20 ampbrytare används, men alla uttag och växlar verkar bara vara betygsatta för 15 ampere. Detta går emot allt jag vet är korrekt och säkert. Den tråd som används är 12 gauge, så det är åtminstone bra.

Jag har börjat byta alla strömbrytare och uttag med dekorativa omkopplare (de rektangulära) och har funnit det mycket svårt att hitta strömbrytare som är klassade för 20 ampere. När det gäller uttag, kan jag hitta dem för 20 ampere, men inte i de 10 förpackningar som jag ser för 15 amp-versionerna. För att vara tydlig talar jag inte om pluggens form, utan jag talar om värdet på de inre komponenterna i uttaget.

Finns det något om elektrisk kod som jag saknar?

    
uppsättning Kellenjb 08.02.2012 23:28

12 svar

28

NEC 2008

210.21 Outlet Devices. Outlet devices shall have an ampere rating that is not less than the load to be served and shall comply with 210.21(A) and (B).

(B) Receptacles

(1) Single Receptacle on an Individual Branch Circuit. A single receptacle installed on an individual branch circuit shall have an ampere rating not less than that of the branch circuit.

Exception No. 1: A receptacle installed in accordance with 430.81(B).

Exception No. 2: A receptacle installed exclusively for the use of a cord-and-plug-connected arc welder shall be permitted to have an ampere rating not less than the minimum branch-circuit conductor ampacity determined by 630.11(A) for arc welders.

(2) Total Cord-and-Plug-Connected Load. Where connected to a branch circuit supplying two or more receptacles or outlets, a receptacle shall not supply a total cord and-plug-connected load in excess of the maximum specified in Table 210.21(B)(2).

Table 210.21(B)(2) Maximum Cord-and-Plug-Connected Load to Receptacle

(3) Receptacle Ratings. Where connected to a branch circuit supplying two or more receptacles or outlets, receptacle ratings shall conform to the values listed in Table 210.21(B)(3), or where larger than 50 amperes, the receptacle rating shall not be less than the branch-circuit rating.

Exception No. 1: Receptacles for one or more cord-andplug-connected arc welders shall be permitted to have ampere ratings not less than the minimum branch-circuit conductor ampacity permitted by 630.11(A) or (B) as applicable for arc welders.

Exception No. 2: The ampere rating of a receptacle installed for electric discharge lighting shall be permitted to be based on 410.62(C)

Table 210.21(B)(3) Receptacle Ratings for Various Size Circuits

(4) Range Receptacle Rating. The ampere rating of a range receptacle shall be permitted to be based on a single range demand load as specified in Table 220.55.

Om det är en enda behållare på en 20 Amp-krets måste den vara en 20 Amp-mottagare (bortsett från de 2 undantagen). Om det finns flera behållare på en 20 Amp-krets kan behållarna vara antingen 15 eller 20 Amp (bortsett från undantagen).

Det här gör att du kan ha flera enheter anslutna till att dra mindre än 15 Amps, men totaldragningen på kretsen kan vara större än 15 Amps.

Obs!
Tänk på att NEC definierar en behållare enligt följande.

Receptacle. A receptacle is a contact device installed at the outlet for the connection of an attachment plug. A single receptacle is a single contact device with no other contact device on the same yoke. A multiple receptacle is two or more contact devices on the same yoke.

Således skulle en duplexbehållare betraktas som två behållare enligt denna definition. Vilket innebär att du kan installera en enda 15 Amp duplexbehållare på en 20 ampere krets utan att bryta mot den här koden.

    
svaret ges 09.02.2012 16:33
7

Stever ...

"Det är uppenbart att en 15A-behållare är säker att använda @ 20A"

Scott ...

Detta är felaktigt. Det är inte säkert. Du får använda ett 15 amps-märkt uttag på en 20 amp-krets, helt enkelt för att det förväntas att ledningen som är ansluten till uttaget inte får överstiga 15 ampere (enligt kod). Strömmen som genomförs på framsidan av utloppet sätts till 20 ampsgrenens totala vid ledningen, inte inom själva utloppet. I teorin, om värmeavledning inte är ett problem, kan du installera ett 15 amps-märkt duplexuttag på en 30 amp krets och vara lika säker eftersom toppen kunde hantera 15 ampere och botten skulle kunna hantera 15 ampere. Men ingenstans inom receptet skulle den kunna leda 30 ampere eftersom strömmen läggs till vid ledningen.

Om du har en applikation med en 15 amp kabel som drar > 15 ampere, det strider mot koden. Det bör inte finnas sådana apparater på marknaden. Vitvaror som drar > 15 ampere ska ha en 20 amp eller högre kabel och kontakt. Eftersom strömremsor ska ha inbyggda brytare, bör deras kablar inte överstiga 15 ampere. Olyckligtvis överskrider en gång människor 15 amp betygsättning av en 15 amp receptisk genom att använda en förlängningskabel med en trippel ingång där den nuvarande summan av de enskilda ledningarna > 15 ampere. Det rekommenderas att du inte gör det eftersom det är en brandhack och det bryter mot koden. Men bara för att detta är möjligt betyder det inte att det är felet i koden. Du kan inte skylla på koden eftersom folk väljer att inte följa instruktionerna.

Jag vill inte att NEC ska försöka göra koden idiot bevis. En sådan ansträngning skulle eliminera många många övertygande elektriska produkter som är säkra när de används enligt anvisningarna.

Kellenjb ...

"Men låt oss säga att jag pluggar in en kraftremsa och drar mer än 15 ampere, låter troligt för mig och inte så säkert."

Scott ...

Du är korrekt, det är inte säkert.
Om du kan göra det så har du säkert ett problem. Om din strömkabel har en standard 15 amp (14 awg) sladd och kontakt, ska den ha en inbyggd 15 amp brytare. I ditt exempel fungerar din brytare inte korrekt och det är inte felet i koden. Om du inte har en inbyggd 15 amp brytare, är din strömkabel strider mot koden och genom att använda den bryter du koden.

Kellenjb ...

"Tack för svaret, men det gick inte riktigt till min fråga. Jag förstår helt klart att om du lägger till den möjliga strömmen som kan dras från varje uttag, kan du gå över den nuvarande värderingen av brytaren. Jag förstår bara inte varför det är tillåtet att ha en situation där ett utlopp kan ha mer ström dras på det då vad uttaget kan hantera. Jag hoppas att brytaren skulle resa före den här tiden. "

Scott ...

Låt mig vara öppen. Jag vet inte exakt varför NEC valde att tillåta detta. Jag kunde spekulera utifrån legitimationsskäl men jag kommer inte nu. Vad jag kan säga är vad jag sagt ovan. det är möjligt att överskrida 15 ampere när man använder en förlängningskabel med mer än en receptisk på den, varvid summan av strömmen av flera applikationer totalt > 15 ampere (bryter mot koden). Att göra det strider mot anvisningarna på förlängningssladden. Det är inte säkert och borde inte göras. Du bör kunna urskilja när du når gränsen på 15 ampere genom att lägga till strömmen hos varje apparat på en sådan förlängningssladd och inte överstiga 15 ampere (eller använd ström = ström / spänning).
Nu utesluter jag sådana möjligheter till felaktiga metoder från ytterligare diskussioner eller jag kommer aldrig att bli färdig.

Ett uttag som är märkt för 15 ampere bör endast ha 15 ampere genom den främre delen via en 15 amp (14 awg) ledning.
Låt oss säga att du har ett duplexuttag och du drar 15 ampere på toppen och 5 på botten, totalt 20 ampere. Det finns ingen del av uttaget som driver 20 ampere. 20 ampere bör endast utföras via den bifogade 12 awg-ledningen. Om du har två olika duplexutgångar med tusensköna (parallellt), medan den första driver 15 ampere och den andra innehåller 5 ampere, läggs strömmen till ledningen, inte uttaget.

    
svaret ges 21.11.2012 03:57
5

Det verkar vara tillåtet att använda en 15A-kontakt med 20A-brytare och 12 AWG-kabel. Skälet är att du inte kan ansluta en 20A-apparat till 15A-behållaren på grund av sidoslangen. 15A-behållare på 20A-brytare.

Det är uppenbart att en 15A-behållare är säker att använda @ 20A. Tanken är att fler apparater drar mer kraft idag och 15A är för lågt. Detta verkar vara särskilt sant med köksmaskiner. Om du tänker på en köksapparat som använder 1750W, överstiger den 12A (15A @ 80%) av en 15A-krets! Den ska hålla om den är den enda apparaten, men kommer att beskatta avbrytaren vid en last av 14,6A. Det skulle vara säkrare på en 20A krets, vid 14,6A belastning (resistiv).

    
svaret ges 09.02.2012 14:44
3

Jag minns tydligt de år sedan, 15-amp receptacles brukade ha "20-amp passera" påtryckt på plasten bakom eller under öronen. Tydligen skrivs det inte längre på de flesta behållarna, men UL-kraven är desamma.

    
svaret ges 18.05.2017 21:56
1

Jag förstår helt vad du försöker säga Kellenjb.

Du undrar bara om en faktisk behållare insider eller "tarmar" är betygsatt utifrån aktuell också. Strax utanför flaggan ska jag säga att jag inte är säker på att någon elektriker verkligen vet det. Du skulle definitivt behöva ringa behållarnas företag för att se specifikationerna. Men om du tar isär en 15 amp och 20 amp receptacle, ser du en skillnad? De ser exakt samma ut för mig ...

Låt oss skapa några scenarier som är tillämpliga på din situation. Just nu har du en 20 amp brytare, 20 amp tråd och en 20 amp receptacle. Nu vill du ansluta din vanliga gamla 15-amps bländare till din 20 amp receptacle.

Men är behållarens "tarm" klassad för detta? Självklart kan de ta 15 ampere men vad händer om mixern av misstag har något fel på den och drar 17 ampere? Breaker skulle inte resa. Behållaren skulle ha 2 extra förstärkare på den. Blenderen har ingen intern brytare, så är det inte så läskigt?

Inte riktigt. Ja, det är två ampere mer än bländarkabeln kan bära, men det är inte så mycket för tråden. Jag ser inga bränder som händer. Och det är sånt det konstiga med alla enheter. Avbrytaren är inte konstruerad för att skydda enheten på den (såvida inte kortslutning eller jordfel men inte en liten extradragning inom brytaren). Annars skulle vi behöva ha ett brett utbud av olika brytare för att skydda alla de slumpmässiga laster vi har. Avbrytaren är bara för att skydda tråden. I vilket fall, om bländaren ifråga tog mer än 20 ampere skulle det gå ut på brytaren.

I stort sett håller jag på att sätta en 20 amp brytare, med 20 amp tråd på en 15 amp receptacle idag. Varför?

Jag har två staplade gasugnar som drar 7,5 ampere vardera. Jag vill bara köra en krets. Så 7,5 * 2 = 15 ampere. Därför behöver jag 20 ampere i behållaren för att passa båda pluggarna i en krets. Om bara en är på och drar 18 ampere ... ja det antar jag hur det går. Spetsarna ska kunna ta den. Till en dag tänker jag vad i helvete är fel med min ugn?

    
svaret ges 15.06.2016 21:35
1

För det mesta har alla recept som gjorts idag haft tarmar som är klassade för att hantera 20A. Detta är för att säkerställa att du inte överbelastar själva uttaget. Detta är en säkerhetsåtgärd. Om du tar ut en 20A och en 15A receptisk, är de inre delarna desamma. Den enda skillnaden är frontlocket, vilket begränsar dig från att ansluta en 20A-apparat till en krets som endast är märkt för 15A. Här kommer de olika plug-stilarna att spela. Detta gör det till där kretsbrytaren går före de receptfria överhettningarna, vilket förhindrar en brandhack. Jag hoppas det här hjälper.

    
svaret ges 11.12.2017 01:57
0

Om minnet tjänar de kallar denna mångfald. Förväntan är att inte alla uttag som brytaren serverar kommer att vara vid full strömdrag 100% av tiden, det finns också en begränsning av antalet uttag per golvyta men det är fortfarande möjligt att ha tillräckligt med 13A uttag på en 32A ring till överstiga 32A. I praktiken kommer det inte att hända och om det gjorde det, det är vad brytaren är för. Jag borde lägga till detta är i Storbritannien men jag förväntar mig att det finns en liknande term för över dammen, om än lägre spänning, högre ström än här.

    
svaret ges 11.02.2012 22:57
0

Du tänker hela tiden på det här och Storbritanniens svar hjälper inte, eftersom Europa har 240 volt.

USA-svar: Varje duplexbehållare på ett 15Amp-uttag kan hantera 15Amps, och i det här fallet kan den tråd som är ansluten till den hantera 20Amps (12 guage), därför finns det ingen chans att det går att lösa 20 ampere i ett uttag.

Det här är varför: Det enda sättet att överskrida 15amps per receptacle (det finns 2 behållare i ett dubbelsidig uttag) skulle vara att ansluta en 20Amp-enhet till den, vilket inte fungerar som de har de skyddande sidorna på dem. 20Amp-enheter är saker som en 1.5HP-poolpump. De flesta USA-husägare har aldrig ägt en 20Amp-enhet, säkert ingen som kan ta med sig huset med dem, eftersom de alltid behöver en dedikerad krets och har fina anslutningar som inte kan anslutas till vanliga uttag.

Eftersom varje behållare på ett duplexutlopp är utformat för att hantera 15Amps, finns det inget scenario där det kan vara ett problem.

    
svaret ges 14.02.2015 18:40
0

En 20 amp-behållare och en 15 är densamma bortsett från ansiktet. Det är själva apparaten som bestämmer dragningen. 20 amp pluggar har sidospåren för att förhindra att man försöker slå på en 20amp-enhet med en 15-ampttjänst, under drift av enheten och överdragning på kretsen. De flesta nya mikrovågor och MW / bra fläktkombinationer kräver en 20 amp-krets men levereras med standard 15amp-kontakt. Detta beror på möjligheten att enheten drar mer än 12 ampere. Enheten drar inte över den tillgängliga strömmen och överhettar behållaren, den kommer bara att dra till sin rating.

    
svaret ges 09.07.2015 21:26
0

Det här är en gammal tråd, men jag tror att folk har missat poängen. 15 amp-behållare är konstruerade för användning på 20 amp-kretsar, men 20 amp-behållare är inte konstruerade för användning på 15 amp-kretsar. Med andra ord tillåter 15 amp betygsätt uttaget som ska användas på en 15 amp krets. 20 amp betygsättning AVSLUTAR uttaget från att användas på en 15 amp krets. Endera kan man använda på en 20 amp krets.

    
svaret ges 13.05.2016 15:05
0

Jag ser att det här är en riktig gammal tråd, men jag ska chime in för att se om det hjälper till att rensa andras tankar när de Google söker den här frågan. Jag tror att folk över tycker det. En 15 amp plug har två vertikala blad, 20 amp plug har 1 vertikal och 1 horisontell. De olika konfigurationerna är så att du inte oavsiktligt pluggar en utrustning som drar 20 ampere till en 15 amp krets. Alla kommer att säga duh ... så hur många har 20 amp pluggar som följer med sina apparater? Jag tvivlar på någon ... så alla pluggar in 15 amp pluggar med sina apparater. Om apparaterna har 15 amp pluggar betyder det förmodligen att det inte är tänkt att dra över 15 ampere så varför skulle du behöva en behållare med 20 amp konfiguration? Koden kräver att du installerar 2 kretsar som vardera kan klara 20 ampere, inte för att du kopplar in 1 apparat som drar 20 ampere, men för att du pluggar in flera apparater som kan nå 20 ampere. Om jag har 3-15 amp-behållare med en brödrost, mikrovågsugn och kylskåp, kan de var och en rita 6ampar som ligger långt under 15 ampere individuellt men som summan är väl över.

Anledningen till den enda behållaren som är nominell för strömbrytaren är ... om jag installerar en dedikerad 20 amp krets, varför skulle jag sätta en 15 amp receptacle på den? Om jag går igenom problemen med att installera en dedikerad 20 amp krets, det är bättre att ha en utrustning som drar 20 ampere. Annars skulle jag installera en dedikerad 15 amp krets för min 15 amp utrustning.

Anledningen till att jag kom över den här tråden är att jag känner att koden är lite oklart om 80% -graderingen av brytaren. Jag lärde mig alltid att aldrig överstiga 80% av brytaren på hela kretsen. Men när jag läser den ikväll säger 210.21 B2, där den är ansluten till en grenkrets som levererar 2 eller flera kärl, ska en behållare inte leverera en total kabel och pluggansluten belastning av bord 210.21 B2 som är 80%. Så det läser det är att, om jag har 3 behållare på 1 15a krets, kan jag inte ha mer än 12amps på 1 lone receptacle, men jag kunde ha 12amps på 1 och 1 amp på de andra 2 behållarna och det skulle vara godtagbar? Det motsvarar 14 ampere på 15 amp brytare som jag alltid lärde överstiger 80% så det är fel. Men koden säger att jag inte kan överstiga 80% på bara 1 av de 3 behållarna.

    
svaret ges 24.05.2016 04:34
0

Minst i Italien är det en överträdelse, eftersom kretsen bör klassificeras som den lägsta komponenten: Du kan ha en 4 mm ^ 2 krets med både 15A och 10A uttag, men brytaren måste vara 10A.

    
svaret ges 01.11.2018 22:20