Bruka en kompressor till en extern byggnad

0

Jag har kört 2,2,2,4 i ledning under jord till en 100amp låda. I huset är marken en neutral bunden, men i skåpet separeras de (isolerade). Jag ansluter en kompressor via en kopplingsbox som bara har L1, L2 och jord behöver jag en annan låda? Kan marken och neutralerna kopplas ihop som i huset? BTW kompressorn är en 60 gallons 5HP 240V-enhet. Jag ville ha en kopplingslåda så jag kan använda en vattentät torka till kompressorn.

    
uppsättning Zeppo 16.10.2018 18:45

1 svar

0

Du kan installera en isolerad neutral buss i lådan ansluta neutralerna till denna buss och jordledarna till den som ansluter till lådan och du kommer att vara bra att gå. De flesta hushållsbutiker och elförsörjningsaffärer har dessa isolerade bussar vanligen mindre än 10 $ för en liten som du behöver, se till om din lådan har 20 brytareöppningar för att få en buss med nära så många hål, kanske din 240v kompressor inte kräver en neutral och de flesta pumpar eller andra 240V enda enheter behöver inte en neutral.

    