Need hjälper till att avgöra om en multiwiregrenkrets är korrekt ansluten

2

När jag öppnade upp mina väggar för en köksredskap upptäckte jag vad jag är ganska säker på är en tråd med flera ledningar. Den har en 12/3 (svart + röd + vit + jord) NM-kabel som går tillbaka till brytaren. Jag tror att den svarta tråden är ansluten till brytaren 6 (20-amp) och den röda till brytaren 8 (20-amp) som båda är på samma sida av panelen staplade en ovanpå varandra. Från att läsa om detta låter det som om den vita neutralnätet delas för båda kretsarna. Jag läste också att om inte detta är korrekt anslutet till en dubbelpolbrytare så att strömmen i varje krets befinner sig i en annan fas kan det vara en brandrisk på den delade neutralen.

Vad är några enkla test som jag kan göra för att säkerställa att detta är korrekt och korrekt anslutet? Huset byggdes 1986 så det har varit den här vägen hela tiden och jag antar att det är säkert och korrekt, men jag vill vara säker på innan du stänger allt tillbaka. Det låter som nyckeln till detta är att de två kretsarna är på en dubbelpolbrytare och var och en är ansluten till en separat pol.

    
uppsättning Shane Wealti 02.08.2014 23:26

3 svar

3

Använd en multimeter för att mäta spänningen mellan de två hotsna (svart till rött). Du borde få någonstans runt 240 volt. Om du får 0 volt, är brytare på samma ben.

En tom servicepanel ser ut så här

Jag har ritat rektanglar där breakers skulle gå och märkt benen A och B . Som du kan se är brytare över från varandra (vänster / höger) på samma ben, medan brytare bredvid varandra (uppåt / nedåt) ligger på olika ben.

Om du mätt mellan brytare 1 och 2, skulle du få 0 volt. Detta beror på att de är på samma ben, så de har samma potential. Om du mätt mellan 1 och 3, skulle du få ~ 240 volt. Dessa brytare är på separata ben, så de har inte samma potential.

    
svaret ges 02.08.2014 23:40
1

Med de flesta paneler krets # 6 och8 kommer att vara separata faser i panelen kommer en 2-polig brytare inte att passa in i panelen något annat sätt, men en tandembrytare kommer att. Du kan verifiera fasningen med hjälp av en voltmätare mellan de röda och svarta ledningarna på brytaren behöver läsa 240 volt. Om det läser 0 är det fel.

    
svaret ges 02.08.2014 23:52
1

Använd inte ledning. Byt ut de två brytare med en tvåpolig brytare eller köp ett handtag utformat för ändamålet. NEC använder ordet "godkänt" när man diskuterar gangning av de två brytare. Elektriker har använt tråd- och maskinskruvar i flera år, men de är inte lagliga.

    
svaret ges 09.08.2014 01:00