Anslutning av extra uttag och ljus till en central vakkrets?

0

Min oavslutade källare har en central vak på sin egen 20A-krets. Den centrala vaken är ansluten till ett 15A duplexuttag (ej hårdvarmed). Jag vill avsluta min källare och bygga en garderob kring vakan och vattenvärmaren.

Kan jag köra extra uttag och ljus från denna krets (allt i garderoben), eller är det mot US NEC? Jag förstår vissa "fasta" apparater som ugnar och diskmaskiner måste ha dedikerade kretsar, men det här har en plugg så jag hoppas att den inte faller in i den kategorin.

Tack.

    
uppsättning VTMusicLover 21.01.2017 02:22

1 svar

0

Är vakuumenheten fastspänd på plats?

NEC 2011 210.23 Permissible Loads. ... A branch circuit supplying two or more outlets or receptacles shall supply only the loads specified according to its size as specified in 210.23(A) through (D)...

(A) 15- and 20-Ampere Branch Circuits: ...

(1) Cord-and-Plug-Connected Equipment Not Fastened in Place. The rating of anyone cord-and-plug-connected utilization equipment not fastened in place shall not exceed 80 percent of the branch-circuit ampere rating.

(2) Utilization Equipment Fastened in Place. The total rating of utilization equipment fastened in place, other than luminaires, shall not exceed 50 percent of the branch-circuit ampere rating where lighting units, cord-and-plug-connected utilization equipment not fastened in place, or both, are also supplied.

      
    
  

Utnyttjande utrustning är allt som ansluter till nätaggregat.

Du kan ha mer än en installerad enhet på en krets, men om de uppgår till> 50% av den tillgängliga ampaciteten måste kretsen vara dedikerad till dem. I det här fallet installerar en bra installatör en enda (ej duplex) behållare.

Om varmvattenberedaren redan delar en duplexbehållare med din 12A-belastning, måste den antingen vara

  • mindre än 4 ampere, eller
  • en MWBC. (flertrådsgrenkrets, 2 hots delar en neutral).

Tillverkaren valde sannolikt 12A eftersom 125% av det är 15A, vilket gör den till den perfekta storleken för en 15A-krets. 125% för kontinuerlig belastning. Inte att jag vakuum i> 3 timmar åt gången!

    
svaret ges 21.01.2017 07:18