Lägg till ett GFCI-skyddat utomhusuttag

0

Jag har ett GFCI-uttag i mitt garage. När den går ut stängs strömmen till ljusströmbrytaren och ett annat uttag på samma vägg. Jag vill lägga till ett utomhusuttag på utsidan av den där väggen mellan ljusströmbrytaren och det andra uttaget. Skulle det bli skyddad av GFCI? Behöver ett utomhusuttag en GFCI-kontakt?

    
uppsättning Bill 11.12.2017 01:44

2 svar

1

Would it be GFCI protected?

Det skulle vara om du installerade det ordentligt, genom att splica ut GFCI-lasten i garaget, eller av strömbrytaren eller det andra uttaget som du nämnde.

Does an outdoor outlet need a GFCI plug?

Nej. Det behöver en behållare (inte en plugg).

Den behållaren ska ha skydd mot skyddsglasögon. Det kravet betyder inte att du måste installera ett uttag med GFCI-knappar utanför. Faktum är att det är en dålig idé eftersom dessa knappar inte kommer att bli väder bra.

Men om du ger ström till det nya utloppsutrymmet VIA som splicer in i lastsidan på ett inomhus GFCI-uttag eller en GFCI-skyddad krets, kommer ett vanligt gammalt billigt uttag att vara perfekt GFCI-skyddad utanför.

    
svaret ges 11.12.2017 03:28
0

Låt oss börja med vanliga behållare. Du märker på en vanlig behållare, de har 2 skruvar på varje sida. Det är riktigt bekvämt. Du kan ta med både inkommande strömkälla och nedåtriktningen till nästa uttag, utan att behöva göra en pigtail så här. Super bekvämt.

EnGFCIärinteenmagiskbehållare.Detärinteenbehållarealls.Detärettskyddssystemmed2supplytrådarinkommande(hett+neutralt)och2skyddszontrådarutåt(hett+neutralt).DuärvanattseenGFCI+behållarkombination,somocksåhartvåsocklarknutnatillskyddad-sidan.LOADsidanärspeciell,ochbörinteanvändaslätt,detärdärfördesätterenbittejpöverden.Dettaärkällantillstorförvirringochmisstag,föralla4skruvarärolika.Blindandetusenskönasomenvanligbehållareärettmisstag.

Så:GFCI:sförstaregelärintetillåtetmedtusenskönor,dumåstepigtailallt.Detberorpåattdubaraharenskruv.EllerdukananvändaenhetermedLevitonScrew-and-Clamp-teknikellerkonkurrent,vilketmöjliggör2ledningarperskruv.Påenvanligbehållaregerduenöverdådig4ledningarpersida!

Pådinnuvarandeinställning,pånågotsätthardulandatdinbelysningskretspåLoadsidan.LjusetgårutnärGFCI-utflykterna,iallmänhetsuperdåliganyheteromencirkelsågärinblandad.Såjagantarattduhellreskullemataljusetfråndenoskyddadesidan.

Flyttalampkabelntilldenoskyddadesidan

Tankenärattflyttalampansströmtillutbudet(ellerLINE)sidanavGFCI.Få2rödawirenutsochenvitochsvartpigtail6-10"lång.

När du har stängt av strömmen, ta bort "Hot" ledningen (icke-vit) från LINE sidan av GFCI. Byt ut den med en grissticka, använd sedan den varma tråden och grisarna ihop. Gör detsamma för den neutrala ledningen (vit). Kör upp, kolla allt ut, det ska alla fungera exakt som tidigare. Än så länge är allt bra.

Dra åt trådnötterna hårda . Använd röda med vingar, inte bilden. Dra åt tills du börjar sprida isolerade ledningar.

Flytta nu belysningskretsen till LINE sidan. Haka av det varma från Load Hot sida och lägg det som en tredje tråd till pigtailen. Ditto med neutral. Kör tillbaka och se till att allt fungerar. Titta på GFCI och lamporna ska inte gå ut.

Haka upp den nya kabeln från utomhusbehållaren

Ta med det på de nu tomma LOAD terminalerna, vilket placerar den nedåtriktade linjen i den skyddade zonen.

Och du är klar.

Om du vill verkligen, vill verkligen skydda den ljusa GFCI, gräver du bara LOAD sidan istället för LINE och går med LOAD pigtail till ljus- och utomhuslinjen.

    
svaret ges 11.12.2017 18:30