Vilken storlek brytare och tråd behöver jag för central luftkonditionering?

0

Jag är redo att hänga gips i min källare, men innan jag gör det måste jag köra ledning från huvudpanelen på övervåningen till den framtida placeringen av den centrala AC-ugnen genom källarbalkbalkarna. Jag vet inte än vem som ska installera min AC men jag kommer antagligen att lägga ut den. Vid den här tiden behöver jag bara veta vad de elektriska kraven för AC är så att jag kan ta med kabeln och hänga gipset. Huset har tre sovrum och två vardagsrum, 1800 m², två våningar.

Vilken amperage / AWG tittar jag på? Trådavståndet från panelen till ugnen är bara ca 20 '+/- och sedan planerar jag att sätta kondensorn på taket (det är ett lågt lågt modstycke tak, så jag kan göra det här, många av mina grannar med liknande bostäder gör) direkt ovanför ugnen, två våningar ovanför (så annan 16-20 'totalt). Det kan också vara värt att nämna att jag planerar att använda detta för bara AC och inte värme. Jag har redan ett radiatorsystem på plats och jag älskar strålningsvärme.

    
uppsättning amphibient 11.11.2013 16:51

3 svar

2

Det kommer att helt bero på vilken enhet som installeras, men vanligtvis kommer det att vara 30-60 amp med 10-4 AWG-kabel. Du tittar noga på en 3,5 ton enhet, så du kommer att vara i 30-40A (10-8 AWG) -området. Det kan vara värt att få några citat från lokala HVAC-företag och se vad de vill installera. Företagen kan ha en föredragen brytare och trådstorlek, så de kanske vill göra om något arbete du gör ändå.

Glöm inte att du också behöver hög- och lågtrycksrör och styrkablar mellan inomhus- och utomhusenheterna.

    
svaret ges 11.11.2013 17:38
1

Du bör antingen avgöra vad växeln ska vara så att du kan få specifik strömförsörjning och kabelförbrukning sorteras ut nu, eller radera dina skruvhål snyggt och följ det utmärkta förslaget från @longneck att springa ledningen, lämnar ledningarna för senare. Använd flexibel ledning, om det behövs för att få den på plats. Kör minst två - det kan väl vara lågspänningskontrollkretsar som måste köras separerade från strömförsörjningen. Alternativt, lämna en sektion av gipsväggen öppen för nu, så att både kablage och kylrör kan köras innan du stänger den.

    
svaret ges 12.11.2013 21:46
1

Först trådens storlek beror på storleken och kraven på enheten själv. Jag har installerat flera split-system och de större som krävs # 6-kabel, glöm inte att du behöver en frånkoppling på enheten och ett 120v-uttag. Jag använder en kombination av 240v frånkoppling och. 120V GFCI-uttag som är väder- och manipulationsresistent, liknar Eaton dpf222rgf20wtst, vilket är bra för upp till 60 ampere, men de flesta delade system behöver inte koppla bort den här stora. Den stora enheten var 5 ton och jag tror att den hade en 45 amp max över den aktuella enheten (breaker) Jag kan inte komma ihåg de exakta specifikationerna på den enheten jag kanske har kunnat köra 8 tråd men det var nära så jag gick större.

    
svaret ges 16.03.2018 15:24