Can Jag delade en 60 amp split-fas krets till flera 15 eller 20 ampere kretsar?

3

Jag har två 60A (till min kännedom) delfasuttag (14-50R) i en kommersiell byggnad, som jag skulle vilja bryta ut semi-permanent till 120V uttag, helst utan att en elektriker ändrar byggnaden.

Jag tog en utbildad chans och kopplade upp två grenar på 120v (hot-neutral + ground) från en av dessa behållare för att driva en LED-skärmmatris. Ledningarna gjordes inuti kontakten, så det finns två trådkablar som kommer ut, avslutas av Powercon-kontakter (men de kan lika lätt vara 5-15-stil). Varje gren har lika många paneler, så grenarna är så nära balanserade som möjligt (även om det alltid finns möjlighet för vissa paneler att dra mer än andra).

Detta har fungerat bra, men lite självkänsla har satt in; viktigast av allt är det säkert? Skulle det vara smartare att bygga en liten underpanel som matas genom 14-50-kontakten? Om det är acceptabelt kan jag säkert göra det igen med den andra kretsen utan garanti för en mest balanserad belastning?

    
uppsättning Justin Ryan 17.05.2015 13:01

2 svar

4

Du ska göra en plugin-underpanel. Kom ihåg att hålla marken och neutralen isolerad i underpanelen.

Du behöver inte oroa dig för att balansera belastningen. Om belastningarna är balanserade är strömmen i neutralen noll, annars är det mer än noll, i alla fall är det bra om kretsen är ordentligt ansluten. Så här fungerar det i ditt hus / byggnad och vid varje matning på underpanelen.

Du vill ha en underpanel så att det finns mer rimliga medelstora (15-20 amp) brytare på dina 120V-kretsar, snarare än en 60 amp - om inte din 120V-krets är en 60 amp krets med alla ledare ordentligt dimensionerade för den belastningen.

    
svaret ges 17.05.2015 15:15
1

Jag röstar för att installera en liten underpanel, som du kan mata från ditt 60A-uttag.

Du kan noga överfatta den lilla panelen nära 14-50R-behållaren och mata den med en ledning av 6/3 MC-kabel i den, klistra fast den i lådan med en jake-klämma och fäst den till vägg så många gånger som kod kräver, sätt en 14-50R-kontakt i den andra änden, och sätt i den bara.

Då kan du använda någon 14/2 MC ansluten till en 15A-brytare eller 12/2 MC-kabel ansluten till en 20A-brytare i underpanelen för att mata en ytmonterad utloppslåda eller två. Se till att de neutrala och jordande bussarna är isolerade i underpanelen, att jordningsbussen är bunden till underpanelhuset och att du har 4 ledningar hela vägen tillbaka till huvudpanelen (2 heta, neutrala jordar).

EDIT / Correction: Dessa LED-skärmar är inte 60A-enheter. Du måste vara kreativ för att fästa dessa enheter i 14-50R-behållaren, och det är inte lagligt att sätta 15A eller 20A-behållare på en 60A-krets eftersom behållarna själva inte skyddas av strömbrytaren. De måste vara på grenkretsar med egna 15A eller 20A brytare.

Låt oss säga hypotetiskt att du uppfinnar en maskin som kräver 40A eller 60A split-fas service. Maskinen har något (eller saker) med en stor rita, som motorer och / eller värmeelement. Det har också ett antal smådragsapparater inbyggda, till exempel små lampor och / eller LED-lampor på en panel, ett par små LCD- eller LED-utläsningar och en 14-tums LED-skärm. Det är bra, du kan mata alla de små enheterna av ett eller annat ben, matas genom en 60A-brytare. Men du ska också utforma maskinen med inbyggda strömbrytare eller säkringar på de interna grenkretsarna för att skydda de mindre komponenterna.

De Powerconn-kontakterna är smarta, men du sätter dem på vilken mängd förlängningssladdar som är hårdkopplade till en 60A-krets och jag antar att sladdarna inte är gjorda med # 6-ledningar? Så du har fortfarande en lös, undersized förlängningssladd som kan tjäna upp till 60A under en kort period innan det överhettas och startar eld. Och det är förmodligen inte lagligt.

Att balansera filialkretsarna kommer inte att vara ett problem (om inte din neutral släpps). Om dina heta kablar är anslutna på rätt sätt (ansluten till olika ben i panelen, med en dubbelpolig brytare) och neutralen är bra, blir belastningen på neutralen aldrig större än kapaciteten hos brytaren. Den neutrala (jordade) ledaren bär endast obalansen i belastningarna på de två heta ledarna. Nollpunkten kan inte överbelastas, eftersom kraften från varma benen avbryter kraften från den andra. Om ett ben är fullt lastat och det andra har ingen last, kommer neutralen bara att ha så mycket effekt som det laddade benet. Lägg till en belastning på det andra benet och lasten på neutralen går ner (inte upp).

    
svaret ges 17.05.2015 19:04