Varför blir duschen kall när jag spola, och hur kan jag förhindra det?

20

När duschen är igång och någon spolas på en toalett, varför blir duschen kall (eller ibland varm) i vissa hus, men inte andra?

Ännu viktigare, skulle fixa det som kräver att byta vattenvärmare, eller återställa rören i hela huset? Eller är det något billigt / enkelt sätt att fixa det?

    
uppsättning BlueRaja - Danny Pflughoeft 23.01.2013 01:03

5 svar

17

Varför brinner du

En av de vanligaste VVS-konfigurationerna är ett bagage- och grensystem. Det här är ett rör med större diameter, som sträcker sig från ena änden av byggnaden till den andra, och rör med mindre diameter avgrenar sig till försörjningsrum eller individuella armaturer. Om någon av filialerna kräver vatten (du spola toaletten) finns det mindre vatten tillgängligt för alla andra grenar.

Eftersom toaletten bara använder kallt vatten finns det mindre kallt vatten tillgängligt för din dusch när toaletten fylls. Detta gör att vattnet i duschen blir varmare, eftersom det finns mindre kallt vatten att blanda med varmt vatten.

Hur man stannar bekvämt

Det finns några sätt att minska eller eliminera denna brinnande känsla. Förmodligen det billigaste, är att minska mängden vatten som går på toaletten.

Minska toalettvatten

Du kan minska hur snabbt toaletten använder vatten, genom att helt enkelt stänga matningsventilen något. Det betyder att toaletten tar längre tid att fylla, men kommer att minska temperaturen i duschen. Justering av tilluftsventilen kan också ha negativa sidopåverkan, till exempel ökade fylltider och brus.

Du kan också minska den totala mängden vatten som toaletten behöver. Du kan uppnå detta genom att antingen köpa en lavflödes toalett eller placera en tegel, vattenkanna eller annat föremål i tanken. Denna metod kommer dock att minska mängden vatten tillgängligt för varje spolning, så du kan stöta på svårigheter att rensa fast material från skålen.

Smarter blandning

Installera en ny blandningsventil i duschen, kan minska eller eliminera temperaturfluktuationerna. Termostatiska blandningsventiler balanserar automatiskt mängden varmt och kallt vatten som blandas, vilket förhindrar drastiska fluktuationer i duschtemperaturen. Om kylvattenflödet är reducerat (på grund av toalettspolning) justerar ventilen automatiskt mängden varmvatten som blandas. Detta håller duschtemperaturen mer konsekvent, även när andra armaturer använder vatten.

Ökning av tillgängligt vatten

Att öka mängden vatten som finns i systemet kan lindra problemet, men det kommer sannolikt att kräva en stor förändring av VVS.

Om du har ett bagagerum och ett grensystem, ökar rörets diameter och / eller grenrörets diameter (om filialen matar hela rummet) ökar mängden vatten som finns tillgängligt för fixturerna.

Fördela vatten jämnt

En mer drastisk lösning, skulle vara att installera en grenrör med hemlöpningar. Detta skulle sannolikt kräva en större renovering av VVS, med nästan alla VVS-ändringar.

I denna typ av system finns ett centralt lastbalansrör. Sedan för varje fixtur i huset körs ett dedikerat rör mellan fixturen och grenröret.

Leverans och efterfrågan

I slutändan handlar det allt om utbud och efterfrågan. Om efterfrågan är större än utbudet, slutar du med en bränd rumpa. Det enda sättet att undvika obehagliga duschar är att minska efterfrågan eller öka utbudet.

    
svaret ges 23.01.2013 14:29
11

Duschtemperaturen ändras när du spola (eller använda vatten) eftersom trycket i den tillförselledningen har ändrats. Detta betyder mindre tillförsel till blandningsventilen i samma inställning.

Modern Termostatiska blandningsventiler är utformade för att hålla tryckkonstanten total . Detta innebär att en minskning av kallt vattentryck (från en spolning) detekteras och blandningsventilen svarar genom att minska motsvarande flöde i hett vatten.

EDIT: En äldre duschventil blandar varmt och kallt vatten helt enkelt i proportion. Föreställ dig att du hade två separata ventiler (en för het och en annan för kall) och du vrider dem till rätt mängd så att temperaturen på blandat vatten passar dig.

Försök nu tänka på detta i fråga om flödeshastighet. Om du ökar flödet på hett vatten medan du lämnar det kalla vattnet, får du ett varmare blandat flöde. På samma sätt ökar flödet kallt samtidigt som det blir detsamma - du får ett kallare blandat flöde.

Konceptuellt motsvarar detta för när du minskar ett vattenflöde.

En termostatventil tillåter inte flöde på detta enkla sätt. I stället spårar den andelen av flödet. Så tänk dig att du sätter ditt flöde till 50% hett och 50% kallt.

Om trycket i kallvattenledningen plötsligt sjunker (eftersom någon hade spolat en toalett eller slår på en kran etc.) försöker termostatventilen upprätthålla samma 50/50 andel av temperaturer och det kommer minska automatiskt flödet av hett vatten.

Så, lösningen på att byta duschemperaturer är att installera en termostatisk blandningsventil

    
svaret ges 23.01.2013 01:14
2

Det är ett bagage- och grensystem som nämns men inte i den ordning som tidigare besvarats. Jag har samma problem så jag beskriver mina VVS-situationer som din är troligen liknande. Vattnet in från mätaren kommer in i huset (stammen) och matar (grenar) båda mina toaletter först (de är närmast inträdespunkten) då kör det längden på mina badrum och dela matar alla kalla badrums kranar och varmvattenberedaren. Mitt kök och tvättstuga har separat inresa från utsidan.

Så nu när jag spola och den gren börjar flöda är hela flödet begränsat men blandningen av varm och kall vid duschkranen och eftersom varmvattenflödet är 1. längre avstånd och 2. mer förspänt blandningen är kallare . Varmvattnet är mer förspänt i de flesta fall, eftersom de vanliga blandningarna av varmt och kallt vatten är ~ 40% / 60% respektive så att det sänker procentflödet på båda lika sätt kommer att resultera i kallare vatten.

    
svaret ges 25.01.2013 21:40
2

De olika svaren på varför du får extra värme i duschen verkar vara täckt. Men den ursprungliga frågan frågar också varför du blir kall. Återigen beror detta på förändring av flödeshastigheten. I det här fallet är det dock sannolikt att det finns en minskning av den totala vattentillförseln som innehåller huvudmatningen i vattenvärmaren. Den huvudsakliga vattentjänsten matar (oförändrad) den kalla kyla linjen skjuter också hett vatten från baksidan i tanken. Med tanke på en mycket varmvattentemperatur inställning i tanken: förhållandet varmt till kallt vatten i duschen gynnar förmodligen den kalla vattensidan. När du spola är flödesfallet på duschvattensidan proportionellt större (det vill säga en större mängd varmvatten än kallt vatten minskar), vilket medför större värmemängd än i kallt, sålunda "kyla" -effekten av en toalettspola. Det är min teori åtminstone.

    
svaret ges 29.01.2013 23:26
1

När du spolas börjar tanken påfyllning genom att öppna en ventil. Vissa vatten rusar genom den öppna ventilen och avleds från duschen. Beroende på hur röret är gjort och hur brett ventilen öppnas mer eller mindre, vattnet omdirigeras av duschen och effekten är mer eller mindre märkbar.

Det finns två sätt att förbättra situationen. Vägen ett (dyrt) är att ha tillräckligt med vatten hela tiden - det gör du genom att använda rör med tillräckligt stora diameter och rör överallt. Vägen två (super cheapo) är att minska avledning genom att begränsa flödet till tanken som lätt uppnås genom att stänga kranen på röret före tanken. Du kan följa båda vägarna samtidigt. Klart är det andra sättet väldigt lättare - du behöver inte byta rören - men nackdelen är att flödet till tanken kommer att minska och så kommer tanken att ta mer tid att fylla på, vilket sannolikt inte kommer att orsaka några allvarliga problem.

    
svaret ges 23.01.2013 09:28