Varför värmer min gasugn och blåser sedan kall luft?

5

Min 8 år. gammal Comfortmaker kommer att sätta på, brännaren kommer att tända, då kommer det ibland att stängas av 10 minuter senare, även om temperaturen inte är rätt temperatur. Brännaren går ut, fläkten stannar, blåser kall luft. Jag kan stänga av enheten vid strömbrytaren, då när jag slår på kommer brännaren att tända, ibland stanna kvar och andra gånger gå av efter 15 minuter. Varför?

    
uppsättning Aarthi 13.03.2011 04:04

2 svar

3

Ljud så här kan vara samma problem som beskrivet på Varför behöver min ugn frekventa strömåterställningar?

Du nämnde inte om ugnen kommer på sig själv eller inte. Om det inte gör det (eller inte så ofta som det borde), låter det som Exakt samma problem jag postade om i ovanstående länk: en smutsig flamssensor. Om så är fallet kommer rengöring det troligtvis att göra problemet borta.

Om ugnen kommer tillbaka på egen hand, då:

  • smutsigt luftfilter
  • Skorstenen är igensatt och orsakar avgas att komma tillbaka nerför skorstenen (backflow)
  • Bakflödessensorn är igensatt / bruten
  • Flamssensorn är smutsig / trasig
  • Kontrollpanelen är felaktig

Kontrollera sensorerna är förmodligen enklaste.

    
svaret ges 08.09.2011 23:59
1

Din ugn stänger ner på gränsen. Det kan finnas ett antal orsaker till detta.

Börja med att se till att du har ett rent filter i ugnen. Ett smutsigt eller restriktivt filter kan orsaka problemet. Alternativt kan du också ha en smutsig eller ansluten A / C-förångare som ligger ovanför din ugn. Detta kan också orsaka att en ugn går av högt, men det är inte ovanligt om du inte har kört ugnen utan filter under långa perioder. Även om du har en hög effektivitetsugn finns det mer chans att ansluta sekundärvärmeväxlaren i stället för A / C-spolen.

Du kan också få problem med fläktmotor. Motorn kan vara defekt eller gripa upp och orsaka att den inte snurrar tillräckligt snabbt för att röra tillräckligt med luft genom ugnen. En annan orsak kan vara att du har en felaktig gräns som öppnas för tidigt.

Det största problemet som kan orsaka detta problem är ett problem med värmeväxlare. Om din ugn cyklar av på hög gräns, och allt kontrollerar, kan du ha ett internt blockering av värmeväxlaren. Om så är fallet måste värmeväxlaren eller ugnen bytas ut. En förbränningsanalys av ugnen krävs för att bevisa att detta är frågan.

Dessutom kan du med en hög effektivitetsugn ha en dålig ventormotorpackning som gör att luft kan dras in bakom motorn. Stora sprickor i kondensatpumpen kan också orsaka detta men är mycket ovanligt.

Om enheten fungerar normalt och endast ibland reser på gränsen, kan du få en felaktig gräns som öppnas för tidigt. Ugnen kommer automatiskt att återställas efter att gränsen har gjorts eller efter 4 minuter (beroende på vilken tid som är längre). Om enheten fortsätter att inte återställas väl efter 4 minuters markering, kan den ha en felaktig gräns som inte stängs efter att enheten svalnat.

    
svaret ges 10.03.2015 00:50