remsa och capping en väggplugg som fungerar i serie med andra pluggar

0

Jag måste ta bort en väggkontakt. Det finns 4 ledningar anslutna till kontakten. Två är svarta (faktiskt är svart och vitt och en är svart) som är anslutna till ena sidan. Två är vita anslutna till andra sidan. Då är det jordledaren. Är det rätt att ansluta de två svarta tillsammans och två vita tillsammans och grunderna tillsammans så att jag kan lägga en kepsplatta över hålet?

    
uppsättning Claude 26.07.2016 19:51

1 svar

3

Ja, det är nog bra. Om du antar att flikarna som förbinder de två skruvplintarna på vardera sidan av ditt uttag är intakta, används uttaget både som en behållare och att ansluta till dessa ledningar. Anslut bara kablarna (inklusive grunder) direkt med trådmuttrar och ta av uttaget och montera sedan en blank ansiktsplatta. Se till att platsen är tillgänglig, detta krävs enligt kod för framtida service.

Om flikarna (särskilt den svarta / heta sidan) inte är intakta, är utloppet sannolikt delvis omkopplat. (Det här är lite mer sannolikt för att du nämnde en svart + vit tråd.) Om du finner att det är en omkopplad ledning, ska du helt enkelt haka de svarta / svarta + vita kablarna individuellt istället för att binda dem, så du inte skapa en slinga i kretsen.

    
svaret ges 26.07.2016 23:01