Hallway ljusbrytare styr även el till angränsande rum

2

Mitt hus har en hall med ljus och ljusbrytare. Omkopplaren styr el till ljuset korrekt men även el till både de intilliggande rummen (kontor och framsida från). När strömbrytaren är avstängd, kommer båda rummen att få ström men när de inte gör det. Vi har alltid lämnat strömbrytaren i avläge och inte använt ljuset men jag vill fixa det.

Jag antar att två av ledningarna ska vara pigtailed för att omgå ljusbrytaren helt? Det finns tre svarta ledningar och en mark som går till strömbrytaren. Jag har gjort två diagram nedan av läget för varje terminal i både på / av-läget. Tack för någon hjälp.

    
uppsättning Dan Cohaan 24.09.2017 20:29

1 svar

1

Och det är därför som folk inte ska slänga ledningarna på skruvarna kommer att vara nöje

Den tidigare installatören trodde tydligen att alla ledningar hör till skruvplintar, vilket inte är sant här, och kombinerat med 3-vägs för att ge det bizarroland-beteende du ser här. Lyckligtvis är det enkelt att fixa.

Kontrollera att brytaren är avstängd. Ta de två ledningarna från vänster sida av omkopplaren och muttern dem till en kort längd av samma storlek som en pigtail. Markera denna pigtail på den svarta skruven på strömbrytaren. Slå pausen på och njut av dina försäljningsställen hela tiden nu.

    
svaret ges 25.09.2017 02:04