När ska kretskortet beräknas, vad ska jag lägga till för uttag?

0

Jag har en 15 amp krets som driver 8 försänkta lampor som kör 8 watt LED-lampor, ett badrumsfläkt, ett badrumsfacklampa och ett vägguttag. Om denna detalj är viktig: vägguttaget ligger i rummet bredvid badrummet och det är inte ett GFCI-vägguttag.

Vad ska jag lägga till för vägguttaget när man beräknar belastningen på kretsen? Föreställer jag mig ett worst case-scenario som en dammsugare, utrymmevärmare eller ett strykjärn som är inkopplat? Eller finns det en allmänt accepterad belastningsfaktor som används för vägguttag? Tack!

    
uppsättning Ethan N 12.12.2015 20:13

1 svar

4

I en bostadsbelastningsberäkning ingår allmänt brukskärl med 3 volt-ampere (VA) per kvadratfot generellt belysningsvärde.

I andra än bostäder beräknas behållarna vid 180 VA.

Om du ville använda 180 VA-värdet skulle det vara 1,5 ampere ( 180VA / 120V = 1.5 A ).

    
svaret ges 12.12.2015 20:53