Convert par 3-vägs switchar till en enpolig med neutral

1

Jag har en krets styrd av ett par 3-vägs switchar som är kopplade så här:

där det finns 12/3 från panelen till den första omkopplingsboxen med den vita inte ansluten. Jag skulle vilja byta omkopplare i JBox 2 med en fjärrkontrollbar enpolig brytare som kräver neutral. Jag har ingen nytta för omkopplaren i JBox 1.

Skulle det finnas några kodproblem med att ta bort S1 och ansluta de två 12/3 kablarna tillsammans (svart: svart, vit: vit, röd: röd) i JBox 1, installerar omkopplaren i JBox 2 (röd styrning av lasten) , och ansluta vit till den neutrala bussen i panelen?

    
uppsättning TomG 08.11.2014 03:14

1 svar

2

Jag kan inte garantera kod, men det är verkligen något jag skulle förvänta sig skulle möta kod - du använder bara den första omkopplingsboxen som en omkopplad kryssrutan (vilket borde vara legitimt) och Röd används korrekt som sekundär / omkopplad varm.

Såklart kopplar din smart switch i den andra rutan mellan svart och rött, med vit används som neutral för sin elektronik och annars inte någonstans.

Anta att du gör anslutningarna ordentligt, och om jag saknar något ....

Snabbpunkt: Kom ihåg att kryssrutor måste vara tillgängliga för service, så att du inte kan gipsa över den återställda växlingsboxen. Du kan kan täcka den med en tom skylt målad / papperad för att matcha väggen, hänga konst över den, sätt frittstående möbler framför den eller en kombination av dessa ... men en elektriker måste vara kunna hitta den och öppna den utan att behöva bryta sig in i väggen.

(Tack för att jag tänkte på det här, förresten. Jag har flera tvåvägskretsar, och jag har också planer för hemautomatisering så småningom. Tyvärr tror jag att jag måste vänta tills de flesta av dessa icke-dimbara CFL brinner ut och jag kan ersätta dem med dimbara lysdioder.)

    
svaret ges 08.11.2014 19:33