14-2 Tryck på grenad från 12-2-flöde på 20amp-krets ... Vad ska man göra?

1

Jag har en brytare vid min ytterdörr som levererade ström till en behållare. Jag vill koppla omkopplaren till en befintlig takfläkt / ljuskombination i samma rum. Jag har redan gjort utloppet ständigt varmt. Omkopplaren kontrollerar för närvarande inget. Jag inspekterade kabelsituationen på vinden för att se hur fläkten fick ström och vad mina alternativ var för att köra 14-3 från fläkten till strömbrytaren. Här är vad jag hittade.

Den person som installerade fläkten tappade i en 12-2 tråd som matar ett matsaluttag med 14-2 kabel till fläkten. Detta uttag är på en 20amp krets, som också levererar ett annat matsaluttag och 3 kök bakplattor. Skarven var bara ute i det öppna på min vind. Jag fixade det genom att hålla hela skarven i en ordentligt jordad metalllåda monterad på en takbjälk, men nu undrar jag om jag ska ersätta den ledningsdragen som går till fläkten med 12-2, eftersom den ligger på en 20amp krets och kör sedan 12-3 från fläkten till strömbrytaren. Skulle det finnas några problem med att fläktenhetens ledningar inte är 12g tråd på den här kretsen? Jag har inte haft några problem med fläkten ansluten så här under de 10 åren jag har bott i det här huset, men nu när jag har sett hur det här är anslutet, vill jag se till att det hela är koden. Den som kopplade fläkten innehöll inte ens dessa anslutningar i en fixturlåda. De är också bara ute i vinden på vinden. Jag måste installera en riktig takfläkt monteringslåda.

Tack för någon hjälp.

Josh

    
uppsättning Josh 29.06.2014 16:13

1 svar

1

Du bör återmata denna fläkt från en belysningskrets eller annan 15A-krets.

En takfläkt kan INTE levereras från en köks- eller DR-behållarkrets. Vem som gjorde det här var clueless när det gällde koder och korrekt ledningar.

    
svaret ges 29.06.2014 22:23