Minska spänningsfallet till skur

0

Jag sprang ca 90 meter direktbegravning 14/2 tråd från en befintlig brytare från en 20 amp brytare till min nya brytare också 20 amp. Jag hade allt gjort men nu snubblar det brytaren i den nya skjulet och den ursprungliga brytaren. Det fick höra att det var från en spänningsfall eftersom ledningen inte är tillräckligt lång. Finns det ändå att korrigera detta utan att köra ny tråd och gräva allt upp? Jag har också möjlighet att köra den ursprungliga linjen från en 220 brytare men vet inte om det kommer att fixa det eller om jag behöver lägga till någon form av spänningsomvandlare till brytaren så jag kör de extra pluggarna utan att bränna dem eller orsaka skador. Eventuella förslag skulle uppskattas.

    
uppsättning Jay Sullivan 12.01.2019 23:39

2 svar

2

Du använder fel tråd

I ran about 90 feet of direct burial 14/2 wire from an existing breaker box from a 20 amp breaker to my new breaker box also 20 amp.

För 20 Amp behöver du normalt 12 / 2 tråd, inte 14/2. 14/2 är för 15 Amp kretsar. Behöver du större tråd (t ex 10/2 för 120 V eller 10/3 för 240 V)? Det är inte säkert, det beror på hur mycket av ett problem det verkligen är med spänningsfallet och också beroende på vilken utrustning du faktiskt använder (eller planerar att använda i framtiden) i kabelns ände.

    
svaret ges 13.01.2019 03:03
2

14 är för liten för 20A, och över det avståndet tycker jag att du behöver en mätare större. Kolla koderna först, men jag tror att du vill ha 10 gauge.

Motorerna har som tidigare nämnts en stor induktiv belastning vid start. Den stora strömmen kommer ändå att orsaka en del saga, och det förvärras av en liten mätare. Spänningsfallet är strömtidsbeständighet, och mindre tråd har högre inre motstånd.

    
svaret ges 13.01.2019 03:42