Do behöver jag ledning för en inmatningsfält för inomhuspanel?

3

Jag lägger till en 100A delpanel för att mata en spis och vattenvärmare. Underpanelen är inomhus och i samma byggnad som huvudpanelen. Behöver jag köra matarmataren i ledningen? Jag är i Michigan och vill se till att jag följer koden på denna modifiering. Om det gör skillnad, planerar jag att använda en 8-3 tråd med marken för underpanelmataren.

    
uppsättning Dan B 26.12.2013 17:09

2 svar

7

Ett kort besök på koden indikerar att det finns ett större problem , eftersom amplituden av 8Ga-koppar bara är 55 vid 90C (aluminium 45 Amps) så din tråd är för liten för en 100 amp service. Du behöver ett minimalt minimum (om allt är klassificerat för 90C) av 3Ga-koppar eller 2Ga-aluminium, och förmodligen större efter att olika avvikande faktorer har tillämpats, eller om 75C är gränsen för någon anslutning. Det finns en anteckning som tillåter användning av 4Ga koppar för 100 amp i en bostad som en "service lateral" - du måste bestämma hur du känner för att ta den noten på allvar. Jag har länkat till en praktisk räknare som kan vara lärorik.

Ampacitetsräknare för grenkretsar och matare

Också, för en tråd som är lämplig för subpanelens ampacitet, nr. Om du använder en 8-3 w / g-kabel är kabeln troligen bra och att det är en kabel som gör det svårt att köra det i ledningen (i motsats till 4 enskilda kablar.)

Plocka kanske, om tråden löper genom ett område där det är benäget att skada eller genom ett golv - men i båda fallen behöver ledningen endast behövas i det drabbade området och är en "ärm" snarare än en "raceway" för kodändamål.

Om du inte redan har köpt 8-3 w / g-kabeln, jämför du kostnaderna. THHN eller THWN (eller XHHW, etc.) i ledningen. Redigera: Tja, även om du har köpt den, kan du inte mata 100 ampere med den, så handla om större tråd.

Jag har en personlig förspänning till förmån för ledningen, men det är allt det är. Jag har sett för många läskiga saker i remodeling där gnagare har tagit NM-kablar i dolda utrymmen. Dessutom är du begränsad till 60C-värdet när du använder NM-kabel.

    
svaret ges 26.12.2013 19:43
1

Ecnerwal är korrekt på elföretag med särskilda undantag, jag är också villig att satsa någon gång de uppgraderade panelen utan att uppgradera ledningen. Inte säker på hur gammal huset var än då men äldre hem hade vanligtvis inte 200a paneler.

    
svaret ges 17.01.2019 17:02