wiring två 110 v uttag från ett 220 V uttag

0

Q & En på den här länken var nära min fråga, men inte helt där. värmeelement .

Jag har en 220 V enfas, 30 amp, 4 plugbox matad med 10 AWG x 3, plus mark romax i mitt garage. Jag kopplar in mina 220 V-verktyg i den. Jag har två 110v värmeelement som drar ca 10-12 ampere som jag skulle vilja springa på det här sättet på grund av den höga effekten som finns tillgänglig. Jag förstår från tidigare Q och A att genom att leda 240 V i serie till två 120 V apparater, kan du effektivt springa dem båda utan att steka dem. Jag tänkte "spektakulärt, det gör jag." Men då kom jag ihåg att 220v i mitt hus kommer på två separata körningar på 110v, och inte en körning på 220v. Det verkar som om det föregående exemplet pratade om en lopp på 240v, i vilket fall kan jag se hur det skulle fungera. Har detta sagt allt, kan det på något sätt fortfarande fungera? Med andra ord finns det ett sätt att få 220 v till början av min seriekrets och returnera den på neutralen? Behöver jag en transformator för att göra detta? Skulle säkert uppskatta några råd.

    
uppsättning Glorfindel 05.02.2018 22:43

3 svar

2

Ok så att anslutningsuttaget är en NEMA 14-30 och är avsedd för en torktumlare.

Du säger att du pluggar 240V-verktyg i det nu. Är dessa verktyg medelstora för en 30A-krets? Eller är de mindre rita (< 4800W) och du lurar bara in dem i denna behållare? Det ger inte säkert överströmskydd.

Om alla 240V elverktyg är> 3840 watt

Stanna med NEMA 14-30 behållaren.

Du kan också installera en annan 14-30 parallellt med den. Du kan inte dra dem båda tillsammans över 30A, men det här sparar dig från att ständigt ansluta och dra ur de bräckliga uttagen.

Nu finns det bara två legitiska sätt att dela upp det här för 120V belastningar: gör det till en delpanel , eller installera en PSU som de som är avsedda att distribuera ström till en rack av servrar. Alternativet subpanel är kanske $ 60-80 och PSU-alternativet är förmodligen $ 200.

Om alla dina 240V belastningar är 4800 watt eller mindre

Du kan använda subpanelen eller PSU-alternativet för att dela upp 30A-matningen.

Eller om du ska byta din breaker till 20A och byta den feta behållaren till en NEMA 6-20-typ (som de gör i duplexbehållare om du ser tillräckligt ut). Dina apparater ska få NEMA 6-15 pluggar, eller 6-20 om de överstiger 2880 watt.

När du har gjort det kan du också ansluta 120V-behållare (den vanliga NEMA 5-15 / 20) på sättet för en "multi-wire branch circuit" eller MWBC.

De får kabeln som neutral till neutral och linje till en av 240V-benen. Det är också möjligt att dela upp ett dubbelt kärl för att koppla in varje uttag från ett motsatt 240V-ben. På så sätt kan du sätta två 240V-uttag och två motsatta 120V-uttag i samma dubbelkopplingsbox.

Var försiktig med att ansluta alla 120V-uttag så att om du tog bort kontakten skulle det inte bryta mot neutralt för något nedströms. Detta är ett kodkrav.

Penna i en budget på $ 25 för alla dessa saker, om inte din brytare är GFCI / AFCI, då mer som $ 100.

Slutligen gäller sunt förnuft: bara för att du kan koppla in många saker, betyder inte att du kan köra dem på en gång.

En sak till. Är du säker på att du sparar pengar med 120V värmare? Billiga utländska gjort $ 20 varmvattenberedare är komplett bitar av skräp som kan hålla en säsong. En 2000W, 240V baseboard värmare är bara $ 50, och de är en mycket bättre värde, inte minst för att de kommer att vara 20 år.

Kontinuerliga belastningar måste minskas med 20%, vilket blir 1440W, 1920W, 2880W respektive 3840W.

    
svaret ges 06.02.2018 00:19
1

Du gör det här mycket svårare än det borde vara.

Om din enda källa är 220 VAC, koppla sedan värmeelementen i serie, som nu motsvarar ett 220 VAC-element, även om en 20 amp-brytare skulle vara säkrare.

Om du har separata 110 VAC-matar skulle de vara säkrare, eftersom strömbrytaren kommer att vara bättre anpassad till lasten och resa vid överlast. Förresten, kör varje värmare på en separat 110 VAC-matning, eller överbelasta en enpolig brytare.

    
svaret ges 06.02.2018 00:24
0

När du mäter spänningen över uttaget kommer du att se 240v ett motståndsdel bara bryr sig om spänningen. Men att köra en 12 amps-enhet på en 30-amp-brytare kan ha andra problem.

    
svaret ges 05.02.2018 23:29