Kondensera pumpar för mini-split system inom vind är detta den bästa platsen?

0

Vi hade ett Gree mini-split system installerat i vår lägenhet belägen i SF Bay Area 2016. Eftersom placeringen av de 3 enheterna (både sovrum och vardagsrum) inte är monterade på yttre väggar, Sauermann SI-30 kondenspumpar installerades på vinden. Inom den första månaden behövde en av pumparna bytas ut som den hade misslyckats och orsakade skador på väggen under enheten. Tekniskt sett glömde tekniken att dämpa vibrationen med gummimattan när han satte den nya pumpen igen på vinden. Så bestämde jag mig för att hänga den här pumpen och de andra två ~ 1ft över vinden i stället (ökad pumphiss från ~ 3 ft till ~ 4 ft)

Vi har nyligen märkt att färgen har bubblat längs väggen direkt under två av enheterna, vilket tycks indikera läckage inom enheten. Det är inte säkert om pumparna har misslyckats. Jag har läst bra recensioner av Aspen Micro V -pumpen för att vara super tyst och mycket pålitlig. Skulle uppskatta några råd om huruvida SI-30-pumparna ska ersättas med dessa Aspen-pumpar och även om de ska flyttas inom varje enhet istället för på vinden, inte säker på om extrem värme på vinden kan orsaka att pumpar misslyckas! Också skulle uppskatta någon hänvisning till en bra teknik i SF Bay Area att ringa för att göra jobbet!

    
uppsättning Grant 20.08.2018 18:18

1 svar

0

instruktionerna för pumpen innehåller några test och felsökning steg, försökte du dessa?

Initial operational test

  • First clean the condensate tray of any debris leftover from manufacture or unpacking od the air handling unit
  • Pour water into the condensate collection tray (a squeezable plastic bottle, ACC00401, is available)
  • Check that the pump unit starts & then stops as the water level decreases.
  • Check safety switch by continuing to pour water until the alarm triggers (cutting off the compressor, generating an audible or visual alarm etc)

The sump/detection unit must be cleaned and serviced at regular intervals in accordance with the degree of pollution existing witin the pump operating environment.

If the pump doesn’t start, check the wiring and incoming power supply.

For any problem, check :

  • the discharge lines are neither obstructed nor kinked,
  • the float inside the detection unit is not blocked
  • the hydraulic inlets nor outlets are not obstructed

If the pump is running continuously (>1min), check:

  • the discharge height is < 10 m,
  • the pump is suitable for the capacity of the air conditioning unit,
  • while starting of the pump, the flow of the water poured into the collection tray was not too high (ex: 1l in 30s=60l/h >>20l/h).

If the pump is running continuously and does not suck water, check that the suction hose (hose that connects the pump and detection unit) is connected and air tight.

If the pump cycles continually or does not shut off, check the detection unit is mounted level.

    
svaret ges 20.08.2018 21:29