Så du har 6 neutrala: leverans, neutral till två lampor och pigtails från uttaget och 2 strömställare.
Om dina kabelnötter inte är certifierade för 6 trådar, kan du använda en 6-tums jumper och mutter dem 3 och 3 (väl, 4 och 4 med jumperen).
Nu kommer det att hända om du har två hots som kommer från breakerboxen: Varje neutral har en partner "hot" - det är uppenbart i Romex 14/2 där du har en vit och en svart. Dessa är monogamiska partners: Hots delar inte sina neutrals med andra hots. Anledningen är kretsskydd. Om en neutral kabel bryts, vill du att kretsen blir mörk, vill du inte att en annan neutral ska vara överbelastad och försöker hantera dubbellast. Neutraler har inte strömbrytare. Så om du har två hots måste du vara försiktig med att hålla neutralerna ihop med hotsna överallt de går, så all ström återkommer alltid på partnerneutralen. Detta är obligatoriskt med GFCI-brytare, eftersom de jämför strömflödet på hett mot neutralt för att upptäcka läckage.
Det är OK att knyta grunderna tillsammans.