1

Huset vi köpte har två blåa kallt vatten trycktankar, båda med blåsor, och systemet är inställt för inskärning vid 50 och cut-out vid 70. Vi märkte en liten pinhållek i en teeanslutning nära var brunnslinjen går in i huset - så vi stängde av pumpen och dränerade vatten från behållarna tillräckligt för att tillåta arbete på tee, vilket är ca 5 'från golvet. Tee reparerades, vi rengjordes och bytte sedimentfiltret, sätta i ett nytt filter och kontrollerade sedan blåstrycket medan trycket var av vattentankarna. Båda trycktankblåsorna fylldes på 38 pund istället för 48, bara för att det verkade som om det var för evigt att göra det. Båda tankarna, före laddning av blåsorna, var på ca 24 pund vardera (tankarna är i tandem, en större än den andra). Påfyllning av systemet var normalt, och vi lät vattnet och luften blåsa ut ur raderna genom huset. Men vi har nu en situation där, när trycket sjunker innan pumpen sänks tillbaka, finns det väldigt lite vattentryck på andra våningen (tankar är i källaren) så badrummen / duschar är ett problem. Tanktrycket verkar bra, och 50-70 in och ut verkar vara högt för oss, men så har tidigare ägare satt upp systemet, så vi har aldrig krossat det. Tills nu. Hjälp!

    
uppsättning CCEESQ 10.03.2015 14:00

2 svar

2

Jag tror att du har två helt separata problem som du blev medveten om samtidigt, och som för det mesta inte är relaterade.

Felaktigt inställda system- och lufttryck i blåsertankar.

En anteckning - ju högre systemtryck, desto mindre vattenlagring (lossning) i en blåstank. Så du kan få bättre prestanda från en inställning på 40/60 eller 30/50.

Du kan också skada blåsorna genom att fylla luften till det tryck du har satt på vattensidan. Blåsan blir mycket mer distanserad än den är avsedd att vara och mycket vatten sitter helt enkelt i tanken, med den effektiva volymen av tanken kraftigt minskad, eftersom det första vattnet som kommer in i tanken ökar sitt lufttryck från din för låga inställning till där tryckbrytaren är inställd och krympande luftbubblan gör det.

Lågt tryck på badrum på andra våningen är förmodligen från ett blockage.

Tryck på grund av höjd är 2,3 fot per PSI, så trycket på andra våningen på grund av höjd är förmodligen inte riktigt problemet (kan vara 8-10 PSI mindre än källaren i ett typiskt hus) och det fungerade bra tills du tömmer systemet; så det är inte "riktigt" tryckförlust, i betydelsen av trycket i rören - IMPE är det ofta så att när du dränerar och fyller på ett vattensystem "crud" (vanligtvis ofarligt men obehagligt, avlagringar från vattnet) i rören slås loss med alla bubblor som passerar genom och kommer att ansluta duschhuvuden och luftare - det medför tryckförlust ut av duschar och handfat. Försök ta bort duschhuvuden och luftare, rengör dem och blås rören utan att ha dem på plats.

Jag föreslår att du dränerar systemet igen och kontrollerar att lufttrycket fortfarande är 38 (om du inte har en läckande urinblåsa) och återställ tryckswitchen till 40/60 (med en typisk tryckbrytare, var noga med att vrida Pumpbrytaren är avstängd innan du justerar.) Ta sedan bort alla duschkoppar och luftare, repressurera systemet och släck rören innan du installerar de rengjorda duschhuvudena och luftare igen.

    
svaret ges 10.03.2015 15:58
1

Vi har svaret - Vi pratade med brunn / VVS-företaget som vi hade ersatt en jetpump i ett hem tidigare år sedan han hörde frågan han erbjöd "precis vilken filterpatron ersatte du?" Det var ett sedimentfilter och han frågade om jag kanske skulle ersätta det med ett kolfilter istället, och att om jag hade kan tryckproblemet orsakas av mycket långsammare genomträngning av kolfiltret som berättar för högtrycket i den första tanken och det lägre trycket i det andra. Voila - helt korrekt. Byt ut till sedimentpatroner (kolfiltret var praktiskt och där medan jag jobbade - dåligt att bara släppa dem i filtret) - återställ blåsorna, fyllde på systemet - perfekt!

    
svaret ges 11.03.2015 14:47