Jag har för närvarande en 125A delpanel i min stålbutik sprang från mitt 200A servicepanel. Den befintliga butiksunderpanelen är jordad från huspanel till isolerad markbuss och är också jordad till butiksstav och bunden till butiksram.
Kommer att köra # 8 till ny panel 40 ft bort för svetsare och bekvämlighetsuttag. Ny panel är bunden till byggnadsramen, så är det nödvändigt att köra en jordningsledning till ny del och krävs en jordstång?

    
uppsättning Mike frost 29.09.2015 00:52

2 svar

1

Jag antar att den här nya panelen finns i samma utbyggnadsbutik som 125A-panelen.

Alla delpaneler som matas från huvudpanelen för en struktur (i det här fallet är den befintliga 125A-panelen huvudpanelen för din butik) jordad med en dedikerad jordledare förutom de heta och neutrala ledarna. Så ja, du måste köra en jordledning till den nya panelen.

Observera att koppling av paneler till andra metalliska saker som metallbyggnaden (eller kopparrör, etc.) täcks inte som jordning. Ur säkerhetssynpunkt är de irrelevanta. Din metallbyggnad är förmodligen jordad till din befintliga panel / mark, inte tvärtom.

    
svaret ges 29.09.2015 02:08
0

Inget behov av ytterligare jordstång. Dra bara en 4-trådig matare (varm, varm, neutral, jordad), isolera den jordade (neutrala) ledaren och baren och binda höljet till jordstången och ledaren.

    
svaret ges 29.09.2015 02:23