Jag installerar taklampor på min vind med endast glasfiberisolering. Jag behövde splitta några kablar halvvägs till fixturlådan. Jag vill bara verifiera att jag har gjort det ordentligt.

Här är vad jag har gjort: Jag har skarit kablarna med plastlocken och inneslutet plasten i den här rutan (som är en metallfäste):

Så säkrade jag kablarna med hjälp av klämmorna i lådan, fästde lådan till lutningen och lade ett lock på lådan.

Är det okej? Jag vet att några skulle säga att man skulle använda en kryssningslåda men jag hade fixturlådan med locket praktiskt så jag tänkte att det inte gör mycket av skillnad men jag vill bara se till.

    
uppsättning Michael 25.06.2015 18:14

2 svar

8

Det kvalificerar som en kryssruta. Förse dig gjorde allt annat rätt, (fästa lådan på något en häftapparat, stud osv., Kopplade själva lådan till marktråden inuti, täckt alla tidigare utslagna utslag, etc.) då är du bra.

    
svaret ges 25.06.2015 18:23
0

En låda, en låda, är en låda. Så länge lådan är tillräckligt stor är det inga problem.

    