AC: Driva en 25 amp apparat från 2x20 amp brytare

1

Jag vill använda en 25 amp apparat men har bara 20 amp brytare.

Arbeta runt Jag tänker på heta kablar, utgången på 2x20 amp-brytare så att 25A-belastningen fördelas mellan 2 brytare istället för en, vilket hindrar brytare från att trippla och ger mig upp till 40A ström för att arbeta med.

Är det möjligt och skulle det fungera?

Uppdatera Tack för feedbacken. Jag bestämde att det är bäst att få en elektriker runt för att koppla in en ny 30A-brytare, ledningar och nytt vägguttag.

    
uppsättning TheLegendaryCopyCoder 08.07.2018 19:54

2 svar

14

Du vill inte göra det här. Om du har en äkta 25A-belastning installerar du den lämpliga 30A- eller 40A-brytaren och den korrekta ledningen för den strömmen (10AWG för 30A-brytare eller 8AWG för 40A-brytaren) i en enda krets till en listad behållare som är klassad för den aktuella värderingen.

Här är några av de problem du har med vad du föreslår:

  • Det finns aldrig någon garanti för att både parallella brytare delar upp strömmen lika.
  • Om en brytare öppnas vid en aktuell överbelastning, väntar den andra brytaren och kretsen på att försöka källa din 25A-laddning genom ledningar som är klassad för 20A eller mindre. Detta kan orsaka överhettning. Man skulle hoppas att i det här fallet skulle den andra brytaren öppnas, men med bara en 5A överbelastning på en 20A-brytare kan den inte resa genast.
  • Om du befinner dig i en split-fas AC-nätaggregat (som används i USA där 120VAC per fas är tillgänglig) kan du felaktigt försöka parallellera två 20A-brytare som befann sig i motsatta faser. Att göra det skulle resultera i en direkt kort över 240VAC och kan orsaka att många gnistor flyger.
  • Så .... gör inte igen kludgen som du föreslår och installera den korrekta enkla brytaren / ledningen / kärlet för att stödja din 25A-belastning på ett säkert och pålitligt sätt.

        
    svaret ges 08.07.2018 20:12
    4

    Det är en hemsk idé, och det är en kodöverträdelse för olika orsaker .

    Jag antar att du är i Nordamerika eftersom resten av världen använder oddballbrottstorlekar som 6A, 13A, 16A etc.

    Kretskort är fem dollar i USA, de kostar mindre än en Starbucks latte. Byt bara 20A-brytaren till 30A, och du har inga problem att hitta en 30A 1-polig brytare. Om det är 2-poligt är de ännu enklare att hitta.

    Nu kan du inte sätta 25A på kabel avsedd för 20A, och du kan säkert inte bryta den för 30A. Du behöver 10AWG-kabel. Återigen kan du inte parallellt för mer kapacitet. Jag kommer inte att komma in på detaljer om varför parallellisering är dålig, för att den är allmänt täckt någon annanstans på denna diy stack.

    Vad är den faktiska ampaciteten hos enheten? Är det en kontinuerlig belastning? Om så är fallet måste du härleda det, genom att multiplicera den aktuella tecknens aktuella teckning med 125%. Maskinkonstruktörer känner till detta och tenderar att rikta sig till ampaciteter något under de magiska siffrorna 12A, 16A, 24A och 32A. Som avviker till 15, 20, 30 och 40A.

    Om din maskin verkligen är 25A så kommer den till 31,5A och du måste använda en 40A-brytare och 8 AWG-kabel. Du kan alltid använda större tråd än vad som krävs, men jag skulle inte använda en 40A-brytare, om inte enheten verkligen behöver det, eftersom det gör att brytaren är långsam för att skydda enheten.

        
    svaret ges 09.07.2018 03:52