Jag har en huvudströmbrytare på 125 amp och en inbyggd huvudpanel. Frånkopplingspanelen utanför har ett extra utrymme som accepterar en dubbelpolbrytare. Vad jag skulle vilja göra är att lägga till en underpanel ute för att köra fler kretsar till mitt garage där jag måste flytta en tvättmaskin och torktumlare. Det finns inget utrymme på vinden där den gamla huvudpanelen ska köra ny tråd, så det skulle vara lättare att springa från utsidan upp till vinden i mitt garage som är fäst vid huset.
Kan detta göras och i så fall vilken storlek brytare och delpanel ska jag gå med?
Du kan göra det - du behöver dock ett underpanelbeläggningscenter i en NEMA 3R-kapsling, men även vattentät ledning / utloppsrör och fittings för utomhuslöpningarna, som görs med hjälp av THWN i ledningarna.
Du kommer att vilja lägga en 30A 2pole för torken och en 20A GFCI för tvättställen, samt en extra 20A-brytare (om du vill ha en belysningskrets där eller en extra tvättuttagskrets) i din underpanel, som inte behöver en huvudbrytare, så det kan vara ett 4-slits NEMA 3R-lastcenter, till exempel en Eaton BR48L125RP med en GBK10 markstång i den, eftersom neutralen och marken kommer att finnas på separata isolerade stänger i underpanelen.
När det gäller matarbrytaren kallar NEC 1500VA för tvättutloppskretsen (220,52 (B)) och minst 5000VA (en 20A torktumlare) eller wattet på torken (beroende på vilket som är högre) för en elektrisk torktumlare last (220,54). Om du antar att din torktumlare drar hela 30A (7500VA) och har 1500VA av tvättkretsbelastning, ger detta 9000VA eller 37.5A, vilket kräver en 40A-matningsbrytare i huvudpanelen och 8AWG THWN för matarledningarna. I själva verket kan din hårtork inte sitta där och dra 30A kontinuerligt utan att trippla din brytare, så det här är en konservativ beräkning.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical subpanel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna