Lägg ett eluttag till en befintlig ljuskrets (230V AC)

1

Jag har ett befintligt enda ljus som styrs av en enda strömbrytare i understair storgae utrymme. Nu behöver jag ett extra eluttag där det är ett perfekt ställe för att driva mitt säkerhetslarm. (Ingen tung belastning, det är bara en 12V-adapter som ska anslutas till 230V-uttaget).

Jag försökte öppna den befintliga strömbrytaren och den har en enda ackordad kabel med 3 ledningar i den. Med linjen (Brown) går igenom strömbrytaren och remainig neutral (Blue) och jorden (Green / Yellow) går direkt till lampan.

Kan jag säkert lägga till ett uttag i denna krets? Vänligen hjälp med anslutningsinformationen.

Tack så mycket på förhand. Detta är för hus i Storbritannien.

Här är kopplingsschemat, jag planerar att få resultatet. Är det här bra utan några problem ???

    
uppsättning Jay 04.10.2015 15:34

4 svar

1

Det första du behöver göra är att ta reda på var ljuset matas ut.

matas från en ljuskrets:

Ett 13A-uttag på en ljuskrets är inte förbjudet. Men det finns ett par saker att tänka på.

Belysningskretsarna ligger normalt på en 6A-brytare, som pluggar in i en stor apparat, min resa brytaren.

Socklar avsedda för allmänt bruk med aktuellt betyg måste skyddas mot RCD. Om inte konsumentenheten har ersatts under de senaste åren är det inte troligt att belysningskretsen är skyddad mot RCD.

Om det är möjligt att få en kabel tillbaka till en uttagskrets utan orimlig ansträngning så är det vad jag skulle göra. Om inte skulle jag passa in kontakten på ljuskretsen men märka den med något som "bara burglaralarm, matad från ljuskrets".

Om du går till socketkretsalternativet kom ihåg att följa de normala reglerna för det (vilket beror på exakt vilken typ av socketkrets det är)

matas från en uttagskrets via en smält anslutningsenhet:

Detta liknar ovanstående, men du kommer sannolikt att ha RCD-skydd på plats.

matas från en uttagskrets utan en smält anslutningsenhet:

Du måste lägga till en FCU för att få överströmsskydd. Kabel från uttaget till FCU bör vara minst 2,5 mm 2 . Jag rekommenderar att du monterar en 5A-säkring, trots att du kanske kan passa en 13A, beroende på vilken typ av ljusanslutning som helst och vilken ledning som helst.

    
svaret ges 13.04.2016 04:49
2

Det låter som om du har fas, neutral och jord tillgänglig för dig. Så det första svaret är ja men det finns två snags:

  • Förenade kungariket kräver en RCD / ELCB (jordläckningsskydd) enhet på alla uttagskretsar.
  • Någon kunde ansluta en högströmsenhet till ljuskretsen.
  • Bästa sättet utav det skulle vara att trycka på L, N & E genom en lågströmskrets och en 13 A-uttag. Det skulle ta itu med båda problemen. Jag letade efter lågström (2 A) RCD men kan inte hitta någon i RS eller Farnell kataloger.

        
    svaret ges 04.10.2015 21:01
    1

    I princip kan du självklart. Du har allt du behöver. Men jag föreslår starkt att någon ska ha djupare kunskaper i 230V-husinstallationer. Ärligt talat, om du inte vet hur man kan leda det, är det förmodligen inte meningsfullt att göra det själv. Jag vet inte reglerna i Storbritannien, men i Tyskland finns det några regler att följa. Till exempel kan du behöva använda speciella uttag om det finns hög luftfuktighet i din källare. Du bör veta vilka kablar som ska användas, jag är inte säker på vilka regler du måste följa, och om du inte vet heller, fråga någon som gör jobbet för dig. Även om du bara ansluter en 12 V nätadapter är den fortfarande en full 230 V uttag som någon annan kan använda för att ansluta några tungare enheter.

    Ledsen för det negativa svaret, men vänligen se detta som vänligt råd.

        
    svaret ges 04.10.2015 17:59
    1

    Live-kabeln kommer att vara radiell från konsumentenheten, så du har faktiskt en levande och en neutral. Belysningskabeln i Storbritannien är normalt 1,5 mm diameter, lämplig att bära 15Amps. Kabel för eluttag är normalt 2,5 mm diameter, lämplig att bära 20Amps. Alla enskilda uttag måste kunna ta 13Amps. Därför skulle en enda uttag på en 15Amp-kabel ta upp det mesta av sin kapacitet. Sockets måste också skyddas av en återstående strömutrustning (RCD). Det beror på hur nyligen din konsumentenhet har installerats om din belysningskrets är skyddad av RCD eller inte.

    Därför anser jag att det är osannolikt att du säkert kan (dvs inom regelverket) lägga till ett uttag.

    Som ett möjligt alternativ: Det går att ansluta saker direkt till en belysningskrets, istället för att använda en uttag. Badrumsfläktar är ett exempel på detta. Men det går inte att göra om du behöver en adapter, eftersom det inte är troligt att du kan ansluta adaptern direkt. (Jag antar att det kan bero på att min bärbara adapter har en vanlig kontakt och själva transformatorn är separat, så att jag kan stänga av kontakten och anslut den. Min mobila laddare har transformatorn inbyggd i pluggen, därför skulle jag inte kunna klippa av kontakten och fortfarande ha transformatorn.)

    För alla som läser denna fråga som kan ha en något annorlunda installationsinställning:

    Om det bara finns en enda kabel i lådan, där den bruna går in i COM på växelplattan och blåen går in i L1, är den blå switched live och är INTE neutral . Om så är fallet kan du absolut inte säkert lägga till ett uttag.

        
    svaret ges 12.10.2015 15:03