Ive köpt ett nytt badkar som är större än det existerande. Jag rev ut muren för att göra plats. Jag är inte säker på om det här är en lastbärande vägg eller inte. Någon hjälp uppskattad!
Jag tvivlar på om det är lastbärande på grund av: 1) åtskilda dubbelstudie, 2) ingen rubrik över öppningen,
1) Belastningslager POSTS tenderar att vara fasta inlägg eller uppbyggda fasta inlägg ... inte åtskilda dubbar.
2) Beläggningsväggar tenderar att vara kontinuerliga och skulle kräva en rubrik över öppningen.
Om du kan ta bort några takgipsskivor och titta över väggen, kan du enkelt avgöra om det är lastbärande. Se bara till att inga nackar eller stolpar ligger på toppen av väggen.
Även om du kan kolla under väggen och se om det finns en vägg, stråle, stolpe etc. direkt under väggen, så är det förmodligen bärande ... om inte, är du bra att gå.
Läs andra frågor om taggar load-bearing Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna