Jag installerar en utomhusledning som består av fyra # 8 AWG THHN-kablar inuti grått 1 "PVC. Jag måste ansluta den till huvudpanelen och jag är inte säker på vad som är det bästa sättet att göra det.
Jag förstår att jag kan installera en adapter som hakar PVC-röret, eller någon annan ledning, direkt in i en knockout i panelen. Problemet är att panelen inte är lättillgänglig utan att slita ner bitar av väggen som den hänger på (det är fast gipsmur bakom panelen och stuckaturen runt).
Eller så kunde jag avsluta röret i en ledningskropp nära panelen, borra ett 1 "hål i stuckaturen, led trådarna i väggen genom hålet och på något sätt fiska dem ut i servicepanelen genom en tillgänglig knockout. då skulle en del av ledningen (kanske 6-12 "lång) hänga in i väggen utan någon ledning runt den.
Är det acceptabelt med koden eller behöver jag en kontinuerlig ledning hela vägen till panelen?
Kort svar: nej det är inte acceptabelt det måste vara kontinuerligt.
Den relevanta artikeln i National Electrical Code följer:
300.12 Mechanical Continuity — Raceways and Cables Metal or nonmetallic raceways, cable armors, and cable sheaths shall be continuous between cabinets, boxes, fit- tings, or other enclosures or outlets.
Du kan avsluta ledningen i en kopplingslåda och ta sedan en kabel som är godkänd för att fiskas i väggar (NM eller MC) därifrån. Gör sedan fogar i j-boxen. Dock måste j-boxen vara tillgänglig efter installationen.
Lycka till med ditt projekt!