Can Jag splittar den gemensamma vajern i två olika kretsar i samma korsning?

1

Jag har en enda 4-runda körning som delar en 2-gångslåda med en annan krets. Båda kretsarna går av samma underpanel.

Är fas ett problem här? Jag kan inte tycka att jag hittar något som indikerar om detta är acceptabelt. Tänk på det igen, min lust är att du inte kan / borde inte göra det här.

    
uppsättning geudrik 18.06.2018 15:07

3 svar

2

Varje neutral måste stanna hos sina partners heta i samma kabel . Du kan inte ha promiskuösa neutrala ämnen. Det finns massor av skäl, men låt oss bara röra på några av dem.

Neutraler har inte brytare . Det betyder att ett varmt / neutralt par som är klassat för 15A kommer att ha sin heta tråd på en 15A-brytare, och neutralen är antas vara skyddad eftersom hur kan neutralt flöde bli mer ström än det heta? Tja, en promiskuös neutral kunde återvända till sin egen 15A plus en annan 15A från en annan krets; överbelastning vid 30A. Ingenting skulle förhindra detta.

EMF-obalans orsakar virvelströmmar och trådrörelse . En enda tråd med AC-effekt kastar upp mycket EMF. Ett reedrelä som läggs bredvid en tråd kommer att aktivera om strömflödet är > 10 ampere. De slår avsiktligt trådar i loopar tillräckligt stora för att fartyg ska segla igenom och testa EMP-motstånd och degaussfartyg. Det kan också orsaka "virvelströmsuppvärmning" i allt metalliskt som inte är speciellt laminerat för att undvika detta. Den pulserande magnetismen kan också leda till fysisk vibration av tråden i väggarna, vilket kan utmattning och bryta tråden, orsaka bromsning. Arcing kan ställa upp saker i brand inuti väggarna där husägaren inte kan upptäcka den eller lägga ut den medan den är liten.

Men när alla ledningar i en krets samlas, betyder det att strömmen är lika och motsatta bland ledningarna, och EMF: erna avbryter varandra , vilket eliminerar ovanstående problem. Eftersom strömmen strömmar i loopar, det garanteras att hända så länge som alla ledningar i den grenens krets ligger i samma kabel . Så det är ett kodkrav att alla ledningar i en kretsgren samlas i samma kabel eller ledning.

GFCI / RCD: er tillåter inte tvärledningar . De arbetar genom att upptäcka ojämna strömmar, med hjälp av ovan nämnda "EMF: er avbryter varandra" trick. En promiskuös neutral kommer uppenbarligen att orsaka ojämna strömmar och garantera en GFCI-resa. Det betyder att med hjälp av denna väldigt slarviga kabeldragningsteknik kommer det att bli mycket dåligt om du någonsin uppgraderar kretsen till GFCI-skydd.

    
svaret ges 18.06.2018 18:20
0

Det skulle vara en kodöverträdelse att använda neutralen från en annan krets, det skulle också skapa ett säkerhetsproblem i framtiden om 1 krets är avstängd kan det vara ström från den andra kretsen på den som är avstängd så att du kan bli chockad eller sämre när du reparerar "deenergised" kretsen.

    
svaret ges 18.06.2018 17:28
0

Jag tolkade denna fråga som en fråga kan man ha två separata separata kablar eller uppsättningar av tråd med separata hots och parade neutrala i samma 2-gångs box? Om det är frågan, tror jag inte att det finns några begränsningar. Men det kan inte finnas några kopplingar mellan hots eller neutralerna hos de två kretsarna.

    
svaret ges 18.06.2018 17:36