Varför GFCI-uttag?

1

I den ursprungliga delen av mitt 1949 Colorado hem finns det flera GFCI utlopp i vardagsrummet och sovrummet. Det verkar som om minst ett rums uttag inte är jordade, skulle det vara varför någon installerade dem? Inte varje uttag har blivit uppdaterat i det rummet. Jag håller på att uppdatera uttaget och funderade i grunden på om jag skulle hålla GFCI eller skulle kunna ersätta dem med icke-GFCI?

    
uppsättning junta 01.06.2016 06:16

2 svar

4

Följande är ett utdrag ur National Electrical Code:

406.4(D)(2) Non–Grounding-Type Receptacles. Where attachment to an equipment grounding conductor does not exist in the receptacle enclosure, the installation shall comply with (D)(2)(a), (D)(2)(b), or (D)(2)(c).

(a) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with another non–grounding-type receptacle(s).

(b) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a ground-fault circuit interrupter-type of receptacle(s). These receptacles shall be marked “No Equipment Ground.” An equipment grounding con-ductor shall not be connected from the ground-fault circuit-interrupter-type receptacle to any outlet supplied from the ground-fault circuit-interrupter receptacle.

(c) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a grounding-type receptacle(s) where supplied through a ground-fault circuit interrupter. Grounding-type receptacles supplied through the ground-fault circuit interrupter shall be marked “GFCI Protected” and “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected between the grounding-type receptacles.

Sedan 2011 måste alla bostadsenhetskålar vara sabotagebeständiga och ersättning krävs för att följa detta.

Du måste också kolla lokala koder för att se om dina utbytes behållare är skyldiga att vara Arc Fault Circuit Interrupter-typ. NEC kräver nu dem i större delen av huset men vissa stater och kommuner har valt bort detta krav.

Lycka till!

    
svaret ges 01.06.2016 11:49
3

Installera en icke-jordad GFCI - och korrekt märkning den som sådan - är den rätta lösningen för att tillåta anslutning av jordade apparater där det inte finns någon mark.

Om varför de gjorde det på de specifika platserna, måste du fråga den tidigare ägaren. Kanske är det där fisketanken var.

    
svaret ges 01.06.2016 07:38