GFCI kombinationsbrytare och uttag till fullt utrustad skyddad uttag

2

Innan en enda skruv kommer ut ur väggen, måste jag vara säker på att jag förstår detta helt och istället för att skriva ut allt, gjorde jag ett diagram baserat på vad jag kunde gräva på forum. Det här är för skräpavverkning, utsikten inuti gången är uppe i närheten av sinken, utlopp 1 ligger ca 5 meter bort och utlopp 2 kommer att vara den nyinstallerade en under. Kabel 1 lämnar originalboxen och går ner till utlopp 2 och kabel 2 lämnar den nya lådan och går tillbaka till originalet (för omkopplaren) någon hjälp och korrigeringar skulle uppskattas. Jag hoppas att diagrammet är tillräckligt klart. Eventuella frågor snälla fråga.

    
uppsättning NYBG 25.03.2014 01:33

1 svar

1

Par saker fel i diagrammet - du har 2 neutrals märkta till utloppet för avhämtning och 2 hots bundna ihop. Det ska se ut så här:

Skräpavfalletärtillhöger.Detäroklartfråndittdiagram,menomdetfinnsandraGFCI-uttagnedströms,skulleduanslutademtillladdningsterminalernalängstnerpådinkombinationsrutaochbindainmarkenmedrestenavdem.

Ensaksomjagskullenämnaomskräpavhämtningmen-användinteettnormaltuttagfördet,användettsmältuttagsomdethär:

Jordfel skyddar endast mot risker för chocker - smältuttag skyddar mot motordrivning (det vill säga fastnar). De flesta växelströmsmotorer överbelastar inte kretsen om de stallar, särskilt en 20A-köksgren. Detta skyddar inte bara din motor om du släpper silver eller något ner i avloppet, men det krävs också av kod i många om inte de flesta områden. Se till att du förstärker säkringen på lämpligt sätt för motorn (du kommer sannolikt att hitta en säkring i installationsanvisningarna för bortskaffandet).

    