Medan Tester101 ger ett bra svar för det klassiska fallet med vattenhammare , min situation är lite annorlunda. Den viktigaste delen av informationen från min fråga var att bruset inträffade inte bara när kranarna stängdes av , men också när de var påslagna . Att göra en mer fokuserad webbsökning på detta visade sig detta inlägg på TerryLove.com , som föreslog att inspektera kontrollventiler för skräp. Tidigare hade jag inspekterat ventilpatronen men misslyckades med att titta på backventilaggregatet som låg bakom denna patron. Faktum är att det fanns små fragment av polybutylenrör som hindrade att ventilerna fungerade korrekt. När jag släckte fragmenten från backventilen, försvann det hammande ljudet!
Försök med en förklaring
I det statiska fallet var det inte något vatten vid tryckventilerna på kalla och heta linjer när det inte fanns något vatten överallt i huset, och på grund av skräpet var båda kontrollventilerna något öppna. När den närliggande kranen var påslagen snabbt, säg på den kalla sidan, inträffade följande serie händelser:
En annan viktig del av informationen är att bruset inte uppstår när både kalla och heta kranar slås på samtidigt. I detta fall sjunker trycket vid avledaren lika för både varmt och kallt och därmed inget vattenflöde.
Hur man undviker problemet
Vad jag borde ha gjort är det som alla anständiga uppsättningar av instruktioner skulle ha inkluderat (eller vilket sunt förnuft skulle ha sagt till mig om jag inte hade bråttom): spola varmt och kallt vatten genom avledare innan du installerar ventilkatronen eller kontrollventilerna . På så sätt kommer inga rörfragment eller bitar av lödning att fastna i backventilerna.