Varför skulle min tvåpoliga bågfelsbrytare resa när motorer används på andra kretsar?

1

Jag har en tvåpolig bågfelbrytare som är egen. Den används för ett sovrum med en krets som används för en plugg i väggvärmare. Den andra kretsen är för de återstående uttagen och lamporna i rummet.

Jag får intermittent utlösning av bågfelbrytaren när skräpavfallet, som är helt annorlunda, är på eller en elektrisk såg är ansluten till ett yttre uttag. Varför skulle en separat krets resa bågfelet?

Min lösning var att sätta båda sovrumskretsarna under en enda polbockfelbrytare. Har jag inte använt de två polbågsfelsbrytaren korrekt?

Tack.

    
uppsättning Dr electric 13.12.2018 18:32

1 svar

1

Motorbelastningar sätter mycket ljud på linjen, jag har sett detta på system som är separata kretsar, bara en annan svag punkt i bågens felanordningar. Bågfel har problem med motorbelastningar, ljusdämpare som är tungt lastade och elektroniska förkopplingsdon. Om ljudet på linjen är högt antar ljusbågsfelet att det är en del av kretsen. En högkvalitativ hushållsavlastningsskydd på servicepanelen kan lösa detta problem.

    
svaret ges 13.12.2018 20:25