Ned att lägga till sladd till 11,5KW 240V friterare

0

Vi driver en non-profit båt på en mässa. En kollega köpte ett par nya friterare för oss, ja! De sändes utan sladd, boo. Jag skruvade friterarens baksida och monteringsblocket har 3 anslutningar, med den yttre 2 som används på utrustningssidan av blocket, är ledningssidan naturligtvis rak. Marken är en koppar en enda kvadratisk terminal (för närvarande tom) bultad på plåten (min ledare skulle ansluta den, INTE ansluten direkt till monteringsblocket, och det är inte samma skruv som frityrkabeln går till. De är fästa till plåten i närheten med en skruv.

Jag köpte en 3-tråds sladd från Lowes, den är klassad 240V 50A, 6 / 2-8 / 1.

Kabeln har ringanslutningar som passar över skruvar, men som sagt sa det att monteringsklämman bara tar infogning av ledningar.

Frågor:

  • Kabeln säger 6 / 2-8 / 1, är det för 2 (# 6) ledningar och 1 (# 8) tråd för neutral?
  • Blocket ser ut som om det tar en ledare, är det rätt?
  • Skulle det vara korrekt att ta bort spadecripkontakterna på sladden, repetera den tillbaka .75 - 1 tum och sätt in fläkten eller ledarna?
  • Slutligen, om jag inte kan använda den nuvarande sladden, var köper jag en solid ledarkabel eller en som skulle vara korrekt?

    Jag ber om ursäkt om det är förvirrande, jag försöker lägga till tillräckligt med information för att någon ska göra bra förslag från.

    Tack!

        
    uppsättning csliform 21.07.2018 08:20

    1 svar

    4

    Boo? Det finns en anledning den har ingen ledning. För det första är de flesta sådana maskiner hardwired .

    För det andra, titta noga på strömmen: 11 500 watt @ 240V (det här är en 240V enfasig maskin, right? ) är 47.916666 (upprepande självklart) ampere. Det är ett märkligt nummer. Kom ihåg att kontinuerliga belastningar måste vara avsedda för 125% av sin nominella effekt. 47,916666 ampere x 125% = 59,9 ampere. Det är ännu mer märkligt. Den är perfekt dimensionerad för att vara avsedd för en 60A-krets , och det är därför den storleken valdes!

    Normala kontakter och uttag stannar vid 50A. 60A-pluggar och uttag är inte vanliga och inte -standard. Om de hade gett dig en kabel och en plugg, skulle Murphy ha en överraskning för dig på installationsdagen.

    Pluggen i dina händer är den föråldrade, farliga NEMA 10-50. Bortsett från att det är för få ampere, är det NEMA 10 - hett-hot-neutral. Neutral är inte markerad . Du behöver inte neutral och du behöver marken . Du kan använda en NEMA 14 (hot-hot-neutral-ground) eller en NEMA 6 (hot-hot-ground) om du hittar dem i 60A. Men det här är en annan fråga.

    När fairebestämmelserna är effektiva på din bås, vilken behållare ger de? Eftersom du behöver pluggen som passar uttaget , riskerar du att ange det självklara. Så ditt nästa steg är faktiskt att prata med dem om det.

    Om faire ger dig 240V 3-fas, och du har mer än en av dessa friterare, så blev det bara mycket mer komplicerat .

    Svar:

  • Kabeln är felaktig. Så moot.
  • Lugs brukar ta en tråd, en tråd är en distinkt sak från en kabel. Lugs kan perfekt ta strängad tråd. Faktum är solid tråd är sällsynt i # 6.
  • Skär inte upp det, för att du ska returnera det till Lowes för kredit.
  • Du köper inte en solid ledarkabel, eftersom det inte finns något sådant - det måste trots allt vara flexibelt. När du väl har tagit reda på vilken kontakt jobbet egentligen behöver, kommer du säkert inte att hitta den i en förformad ledning, men många butiker kommer gärna att bygga det för dig ur en komponentplugg och korrekt laglig sladd , vilken kabel är speciellt gjord för att vara nätsladd. Du kan göra det själv med rätt sladd. Ett ordentligt elförsörjningshus kan sälja dig som inte gå till Lowes eller någon storbox; de är inkompetenta och det är för specialitet för dem, de kommer glatt att sälja dig en super fel sak som # 6 SEU-AL.
  • svaret ges 21.07.2018 10:54