Varför trycker tryckventilen upprepade gånger på min vattenvärmare?

0

Tryckventilen trippade på min varmvattenberedare, som är ca 2 år gammal. Jag satte en ny på, och ungefär 24 timmar senare snubblade den igen.

Jag stängde av strömmen men 10 timmar senare slog den fortfarande ut igen. Vad skulle orsaka detta även med strömmen av?

    
uppsättning user76608 14.10.2017 15:18

1 svar

1

Om PT-ventilen öppnas efter att varmt vatten används, säg från en dusch, det finns tre möjligheter.

  • Det finns ingen expansionstank ansluten till din hettank eller den installerade behöver repareras eller bytas ut. Det kalla vattnet som kommer in i tanken expanderar när det värms upp vilket orsakar utsläpp av vatten på grund av övertryck i tanken.

  • Ditt inkommande vattentryck (det normala hustrycket) är för högt. Normalt inkommande försörjningstryck är vanligtvis cirka 80 PSIG. Om så är fallet kan det hända att du behöver en tryckreduceringsventil på inkommande husledning.

  • TPRV-tryckinställningen är för låg. De flesta säljs med tryckinställningar på 125PSI eller 150PSI. Jag föredrar 150PSI så länge det trycket inte överstiger tankens tryckvärde.

  • För att korrigera ditt problem kan du någon eller en kombination av alla tre för att åtgärda ditt problem. En sista sak, kanske du vill kolla med dina styrande organ för att se till att du inte bryter några byggkoder. Jag har aldrig haft några problem men jag har gått i pension om 10 år och storebror är alltid på prowl och tittar på.

        